消防应急照明加强起五根线,怎么接应急照明灯呀?应急灯有那么多的接线装位吗?

如题所述

一根直接接火线,一根通过开关接开关线,一根接零,一根接地。
从安全上考虑,接线时要按照规范要求接地线(接消防应急日光灯外壳)。
通常,红线接长明线,黑线接开关火线,蓝线接零线。安装和普通筒灯一样,只是多加了个应急电源放在天花板上面。
接线:开关线接灯头,长明线接应急电源线。

扩展资料

安装和维护

1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。

2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。

3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。

4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20小时的充电,才可进行放电。

5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。

6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。

参考资料来源 应急灯-百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-08

一般情况,应急电源两根白线接节能灯,红线接长明线,黑线接开关火线,蓝线接零线。(也有些产品电线用色不一样,具体还是要看应急电源上的接线标识)。

一根接常火,一根接控制线,一根接强启线,一根是零线,一根地线。强启和控制线并在一起。

有接线装位的。

扩展资料

(一)应急灯常用的几种接线方式

在日常监督检查中发现,由于接线方式错误导致应急照明灯具不能正常使用的情况很普遍。常见的应急照明接线方式有六种:

(二)注意事项

⒈对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线,起不了应有作用;

⒉应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。

⒊对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的应急照明灯具可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或配电箱内集中控制的三线式接法。

⒋有消防控制中心的工程,为了满足当火灾发生时,消控中心能开通火灾层和相关层消防应急照明的要求,应采用图(五)、(六)的接线方式。

应急灯的安装和维护

4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。

5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。

6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆。

参考资料

百度百科-消防应急照明灯

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-18
接线是这样的:一根接常火,一根接控制线,一根接强启线,一根是零线,一根地线。强启和控制线并在一起。楼上是还没讲清楚的。
第3个回答  推荐于2017-09-13
共4根线:一根直接接火线(消防状态及日常充电线),一根通过开关接开关线(正常照明),一根接零,一根接地。
从安全上考虑,接线时按照规范要求必须有接地线(接消防应急日光灯外壳)。
一般情况,应急电源两根白线接节能灯,红线接长明线,黑线接开关火线,蓝线接零线。(也有些产品电线用色不一样,具体还是要看应急电源上的接线标识)。安装和普通筒灯一样,只是多加了个应急电源放在天花板上面。
应急照明灯,和普通吸顶灯安装方式一样。接线:开关线接灯头,长明线接应急电源线。零线共用。追问

楼梯间代蓄电池的应急照明吸顶灯有没有消防强起线呀?

追答

当然有

本回答被网友采纳