在建筑工程地基验槽中钎探和触探的方法

如题所述

验槽方法
(1)详细观察、描述槽壁和槽底岩土特性,验证基槽底的土质与勘察报告是否一致,基槽边坡是否稳定,有无影响边坡稳定的因素,如渗水、坑边堆载过多等。尤其注意不要将素填土与新近沉积的黄土、新近沉积黄土与老土相混淆。如果有难以辨认的土质,应配合洛阳铲等手段探至一定深度仔细鉴别。对于旧房基、洞穴、掩埋管道和人防设施等应沿其走向进行追索,查明在基槽范围内的延伸方向、深度及宽度。
(2)分析钎探资料。一般在建筑工程基础施工时,基槽开挖后均做钎探工作。岩土工程师会同设计、监理等有关人员详细查看、分析钎探资料,判断基底岩土均匀情况及同一深度段(一般按30cm为一步)的纤探击数是否基本一致(同一基槽内的铅锤重量应相同,有条件的应使用标准锤,锤重10kg,落距保持50cm)。低于某一深度段击数平均值30%以上的钎探点,在平面图上圈出其位置、范围,分析其差别原因,必要时需补做检查探点,对低于平均值50%以上的点,要补挖探井或用洛阳铲进一步探查。
验槽中地基的局部处理
验槽工作中常遇到需整体处理和需局部处理两种类型的问题。前者比较容易处理,如果是人工换填土,一般在勘察报告中建议挖除,将基础放在老土层上,但往往由于某种原因未全部挖除而造成槽底残留填土问题。这种情况一般挖除到老土即天然土,然后用2:8灰土回填夯实,或用人工级配砂石回填,也可把基础埋深适当增大。
1.范围较小松土坑的处理
当松土坑(填土、墓穴等)的范围较小时,可将坑中松软虚土挖除,至坑底及四壁均能见天然土为止,然后采用与坑边的天然土层压缩性相近的材料回填。如果坑小夯实质量不易控制,应选压缩模量大的材料。当天然土为砂石时,用砂或级配砂石回填,回填时应分层夯实,并用平板振动器振密。如果为较坚硬的粘性土,则用3:7灰土分层夯实;可塑的粘性土或新近沉积粘性土,多用1:9或2:8灰土分层夯实。当面积较大,换填较厚(一般大于3.0m),局部换土有困难时,可用短桩基础处理,并适当加强基础和上部结构的刚度。
关于松土坑的处理情况比较多见,例如河北省南宫市某住宅,验槽时发现2层墓穴,下层墓穴时期较早,墓穴已坍塌,不易发现。经过对土质颜色、包含物的仔细辨认,详细分析纤探记录,才逐一查出并予以清除,以1:9灰土分层夯实。
2.范围较大松土坑的处理
当松土坑的范围较大,且坑底标高不一致时,清除填土后,应先做踏步再分层夯实,也可将基础局部加深,并做1:2的台阶,两段基础相连接。如某办公楼场地原为农田,验槽时发现该基槽东部有一古砖墓坑,清理后发现西部浅,东部深,差异较大。处理方法为:清理全部填土,局部加深,并从东向西做1:2踏步夯实,2:8灰土分层夯实与老土相接。
3.大口井或土井的处理
当基槽中发现砖井时,井内填土已较密实,则应将井的砖劵拆除至槽底以下1m(或大于1m),在此拆除范围内用2:8或3:7灰土分层夯实至槽底;如井直径大于1.5m时,则应适当考虑加强土上部结构的强度,如在墙内配筋或做地基梁跨越砖井。这种情况也较多见,例如河北省南宫市某教学楼,验槽时发现有整齐的2个大口井,中间填土已密实;教学楼之间的廊道也有相连的2个大口砖窑井,砖护壁完好。均采取全部挖除或部分挖除后再夯实2:8灰土的方法,建成后至今建筑物使用良好。
4.局部硬土的处理
当验槽时发现旧墙基、砖窑底、压实路面等异常硬土时,一般都挖除,回填土情况根据周围土质而定。全部挖除有困难时,可挖除0.6m,做软垫层,使地基沉降均匀。
5.局部软土的处理
由于地层差异或含水量变化,造成局部软弱的基槽也较多见,例如某商业楼,钎探后发现1.8m厚软土层。东部钎探总数120击左右,中部230击左右,西部340击左右,地基土严重不均。经与设计、勘察部门研究,采用不同置换率的夯实水泥土桩进行处理,置换率为东部8%、中部6%、西部4%.
6.人防通道的处理
在条件允许破坏而且工程量又不大的情况下,应挖除松土,回填土夯实,或用人工墩基或钻孔灌注桩穿过。如果不允许破坏,则采用双墩(桩)担横梁上加基础避开通道,有时还需加固人防通道。若通道位置处于建筑物边缘,可采用局部加强的悬挑地基梁避开,例如北京某沿街商业楼,全部跨越人防通道,采取夯实水泥土桩处理地基,人防通道上部用地梁跨越。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-19
触探是勘察时的原位实验本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-19
不知道啊
第3个回答  2012-07-19
还是教你以“渔”吧
《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002)和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 这两本关于地基处理的规范足可以解决你问题,有时间自己要研究多琢磨。到时候你提的这些问题都很简单了。
good luck