各类灭火器的检验周期是多久?

如题所述

水基灭火器出厂日期满三年,经首次维护检修后每满一年应进行年检,而干粉灭火装置、洁净气体灭火装置和二氧化碳灭火剂自出厂日期满五年,经首次维护检修后每满两年应送往具备三级以上的维保资质单位进行维护与保养。
灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设的,我们使用时必须注意,以免产生反效果及引起生命危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-23

灭火器(常用的是手提式干粉灭火器)的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。

灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准,标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照标准执行。

灭火器年检标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。

拓展资料:

维修前应对灭火器逐具进行检查,确定并记录灭火器的型号规格、生产厂家、出厂日期、基本参数等信息。

灭火器维修应按以下程序进行:

1.对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围;

2.检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸;

3. 对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理;

4. 对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用;

5. 对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用;

6. 检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件;

7. 按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密性试验

8. 对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂。

参考资料:灭火器年检百度百科



本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-10-04
中华人民共和国公安部1995—03—01批准 1995—12—01实施
灭火器的检查3.1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3.2.1 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
灭火器的报废年限 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a. 手提式化学泡沫灭火器——5年; b. 手提式酸碱灭火器——5年; c. 手提式清水灭火器——6年; d. 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年; e. 手提贮压式干粉灭火器——10年; f. 手提式1211灭火器——10年; g. 手提式二氧化碳灭火器——12年; h. 推车式化学泡沫灭火器——8年; i. 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年; j. 推车贮压式干粉灭火器——12年; k. 推车式1211灭火器——10年; l. 推车式二氧化碳灭火器——12年。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-05-15
手提式和推车式 1211 灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。