66问答网
所有问题
三星多联机空调主温度传感器的位置及检查方法
三星多联机空调主温度传感器的位置及检查方法
举报该问题
推荐答案 2016-05-05
中央空调简单来说,就是一台水冷或风冷主机,提供7-12度的冷水,然后在房间里装吊顶或立式末端盘管风机(如空调箱,风机盘管等等)通过吹风,使房间的热量(或冷量)通过冷冻水盘管交换,又回到冷水主机。还有直接风冷式,形式就像你家里装的分体空调一样,只不过体积大。
空调温度传感器是用来监察房间温度,然后把信息反馈至控制器,通过调节冷冻水阀门来调整房间温度。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dsi9nxv9spnxi2xiDs.html
相似回答
三星多联机空调传感器
过电流怎么办
答:
三星多联机空调传感器过电流原因如下。
1、如压缩机运转电流过大,说明故障在主电路。如压缩机运转电流正常,说明故障在控制电路
。2、将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。3、检查电源导线是否老化。
三星空调
出现e161,
多联机
,其中一台内机,没见过次代码
答:
如果
空调
出现“E0~E9”、“EE”、“E101”、“E102”、“E121”、“E122”、“E123”、“E142”、“E154”、“E163”、“E185”、“E186”、“E221”、“E237”、“E251”、“E458”、“E480”、“E554”、“E559”等故障代码时,建议您将空调电源插头拔掉,等10分钟后重新通电再观察。如...
三星
中央
空调多联机
外机显示ch故障怎么解决?
答:
1.拔插法
“拔插法”是将插件“拔出”或“插入”来寻找故障的方法。例如,机器出现“死锁”现象,采用这种方法一块一块地拔出插件板,若机器恢复正常,说明故障出在该板上。2.替换法 “替换法”是采用已确定是最好的器件来替换被怀疑有问题的器件,逐步缩小查找范围。3.比较法 “比较法”是用正确...
三星多联机
内机启动会掉压力吗
答:
室内外通信故障检修排查方法:
1、检查连接线是否存在加长或者连接线是否接触可靠或破损等问题,若有问题则进行对应调整
;2、
检查室内电流环电路中是否有220V交流电压输出
,若无,则可直接判定为室内电控故障;3、测量接线座位置S、N之间直流电压,若测量电压无跳变或者跳变电压幅度较小,则说明为室内电控...
三星多联机
面板解锁
方法
答:
分为不同的
空调
有不同的解锁
方法
:1、如果是
三星
柜式空调,可以同时按住室内机控制面板上的
温度
上键和温度下键三秒钟,即可解锁。2、如果是三星中央空调,可以先按住室内机控制面板上的模式键和风量键三秒钟,听到嘀的声音后,再按温度上键和温度下键各一次,然后再按住模式键和风量键五秒钟以上,听到...
三星多联机
中央
空调
E438跪求大神讲解
答:
外机都有的,,电磁阀,漏氟
大家正在搜
三星空调多联机怎么调试
三星多联机空调怎么样
三星多联机空调故障代码大全
三星多联机线控器说明
三星中央空调和日立中央空调
三星的中央空调能用吗
三星多联机
三星多联机E153
三星变频多联机维修指南
相关问题
三星空调出现e161,多联机,其中一台内机,没见过次代码
三星多联机中央空调故障E215什么问题?
三星多联机空调显示e20
三星中央空调多联机室内显示器没有显示温度是什么故障?
三星空调多联机外机主板如何复位
三星空调多联机用做地址码吗
三星中央空调智能多联机跳闸后面板不显示
三星中央空调多联机外机显示ch故障怎么解决?