首先,你说的那个0.8不是效率,叫输出功率因数,3KVA,2.4KW,达到2个值的任何一个,UPS就是满载了。KVA是电压和电流的乘积,KW是实际消耗的有功功率,算电池后备时间就要看KW。电池后备时间取决于其放电电流。电池有个参数叫容量,例如12V 100AH,
[email protected],就是说,用10A的电流能放电10小时,电压从12.5V降低到10.5V。
一般3KVA UPS是3节12V电池,那么电压就是36V。假如用100AH电池:
简单算:3000*0.8/36=67A,100AH电池在67A电流下放电,时间为50分钟左右。这个是要查表得到的,这个表是电池厂家提供的,可以到其官方网站上找。
你说的1000W的设备:
1000/36=28A,100AH电池在28A电流下放电为3小时。相当于0.3C放电。
追问那么一般市面上普通3000VA的ups,大概是多少AH?
追答一般是6节9AH电池,满载后备5分钟。