问题是配电开关柜里没有双电源切换开关.怎么办?
问题1,发电机组发的电能否,接到配电开关柜?
问题2,开关柜里根本没有接线的端子,及(双电源切换开关)怎么接?
举报该问题
推荐答案 2012-07-14
有条件的情况下,最好是加装双电源切换开关,如果没位置就把原来的刀开关换成双头刀开关。或者加装一台带脱扣装置的自动开关吧两台开关互锁。无论怎么安装都必须保证两套电源系统不能同时工作。也要防止误动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ds92UvDi9.html
相似回答
双电源
如何
切换?
答:
第三种方案:一个中间继电器(仅供参考--不推荐)原理分析
:如果负载功率很小,一个中间继电器也可以实现双电源切换,中间继电器工作时,两组常开触点闭合,A路电源供电。中间继电器失电时,两组常闭触点复位,B路电源供电。总结:这三种都是最简易的双电源切换,实际应用中有一丝安全隐患,而且切换时有明...
...那用什么装置才能实现啊?用
双电源切换开关
容量太小了。请大侠...
答:
在两台变压器所供低压
配电
母排的联络
开关
,设自投装置。两段母线分段运行.当其中一路
电源
失电(或一台变压器故障)时,由非故障电源负担全部负荷.两台变压器供电进线和联络柜应做电气/机械连锁.
双电源
自动
切换开关
答:
步骤: ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器
,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。③逐个闭合电源切换箱内...
双电源
自动
切换开关
答:
1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源
。步骤:①
切除市电供电各断路器
(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合...
双电源
手动
切换开关
答:
双电源切换开关
就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关。一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。双电源手动切换开关分类 1、ATS和STS STS,静态开关,又叫静态转换开关,为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动...
GGD低压
配电柜
进线
柜开关
能否使用
双电源切换开关?
答:
可以使用
双电源切换开关
,但要注意市电和柴油发电机切换应选用4P的ATSE,带柴油发电机自动启车的联动锄头。变压器和柴油发电机组的接地形式应一致。上述应用的前提是:所有三级负荷出线断路器应配失压脱扣装置,所有事故、消防、一二级负荷不配失压脱扣装置。此点应特别注意!!!因为柴油发电机组的容量一般...
大家正在搜
双电源转换开关配电箱
双电源转换开关怎么用
双电源转换开关怎么接线
配电室双电源怎么送电
双电源转换开关柜
低压柜双电源转换开关
双电源切换箱配电图
双电源切换箱与配电箱
双电源开关柜接线图
相关问题
如何调试双电源自动切换开关
GGD低压配电柜 进线柜开关能否使用双电源切换开关?
双电源配电柜自动切换开关打到自动断电切换有没有切换不过来的情...
双电源切换怎么连接到配电系统中
如何正确的使用双电源转换开关
配电柜和双电源切换箱是一个东西吗?
支线有双电源切换主线是否还要双电源切换开关?