请问发电厂35KV,110KV母线的额定电压是多少?应控制在什么范围内?我们要设报警值?哪位知道?哪本规程有

如题所述

你说的35kv和110kv既可以说是电压等级,也可以说是额定电压,当然允许有一定的控制调整范围。通常认为发电厂母线电压应该(控制在)高于额定电压的5%左右,但具体还要看这个发电厂在系统中的位置以及整个系统的电压水平。还有在峰--平--谷不同时段,对发电厂母线电压的要求是不同的。为了协调电网电压,电网调度机构将主要发电厂和枢纽变电所的母线电压分为“控制点”和“监视点”,对“控制点”下达“电压曲线”。为了防止误导,建议你和当地供电公司调度室联系,看看他们从整个区域电网的角度出发,对这个发电厂母线电压有什么具体要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-26
发电厂35KV和110KV的母线电压应该等于主变压器二次侧额定电压, 根据SD325-1989, DL/T5429-2009的相关规定, 应该35KV和110KV侧主变二次侧额定电压为38.5KV和121KV.
根据SD325-1989 4.2.3规定, 正常时, 电压允许偏差为相应系统额定电压的-3%~7%, 事故后为系统额定电压的-10%~+10%.

希望可以帮得到你~