预应力钢绞线的原始标距有明确规定吗?

如题所述

GB/21839规定:
测钢绞线伸长率标距至少500mm;
测钢绞线松弛引伸计标距不小于200mm,当实际长度(L0+ΔL0)是在钢绞线同一根钢丝上测量时,其标距长度宜为1000mm或为钢绞线捻距的整倍数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-27
根据GB/21839规定:测钢绞线伸长率标距至少500mm;
测钢绞线松弛引伸计标距不小于200mm,当实际长度(L0+ΔL0)是在钢绞线同一根钢丝上测量时,其标距长度宜为1000mm或为钢绞线捻距的整倍数。
预应力钢绞线是由2、3、7或19根高强度钢丝构成的绞合钢缆,并经消除应力处理(稳定化处理),适合预应力混凝土或类似用途。
分类
按一根钢绞线中的钢丝数量分:2丝钢绞线、3丝钢绞线、7丝钢绞线及19丝钢绞线。
按表面形态可以分:光面钢绞线、刻痕钢绞线、模拔钢绞线(compact)、涂环氧树脂钢绞线等。
还可以按照直径、或强度级别、或标准分类。

规格
在说明和清单表中我们经常看到,有15-7Φ5、12-7Φ5、9-7Φ5等型号规格的预应力钢绞线。以15-7Φ5为例,5表示单根直径5.0mm的钢丝,7Φ5表示7条这种钢丝组成一根钢绞线,而15表示每股钢绞线的直径为15mm,总的含义就是“一束由直径15mm的7丝(每根总直径约15.24mm,尺寸偏差+0.40 -0.20;每丝直径约为5.0mm)钢绞线组成的钢筋”。按预应力60%-65%标准,可承受拉力2300-2500KN。
相似回答