37kw选自耦变压器 启动时间设置在多少合适

启动时间长一点,启动电流对电机的冲击就小啊

这个要看你变压器容量了,一般变压器容量足够大,自耦变压器可用可不用的情况下,时间可以短一些,变压器容量不充裕,启动时间就会长一些,一般电机启动时电流很大,启动后会慢慢回落,待要回落到正常时,这就是启动时间和减压转换的时间。作为37KW电机正常情况应为15-20秒。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-20
1)280KW水泵电机的启动电流大约是额定电流的4-5倍,使用60%的自藕变压器启动时,它的启动电流约为额定电流的2.4-3倍,使用40%的自藕变压器启动时,启动电流为额定电流的1.6-2倍;(起动转矩也降为额定启动转矩的60%和40%)
2)软启动和变频调速据说可以做到1-2倍额定电流,并且起动转矩不减小;
3)备用发电机单供水泵的话,可以接成发电机-电动机组,这样发电机在低速和低压情况下就带动电动机一起启动,发电机容量只须选1.1-1,2倍电动机容量就可以了,也就是310-340KW;
第2个回答  2012-06-08
8——10秒。建议8秒最合适。