66问答网
所有问题
雨水、污水、上水、消防管道同沟埋设有什么规定要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-10
一般考虑污水在最下,其次雨水,然后是消防,最上是上水管,也可考虑雨水和污水并排敷设,上水和消防并排敷设,但上水、消防一定要在雨污管道上方铺设。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dps2ssinp.html
相似回答
消防管道
安装规范及质量管理
要求
答:
2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,
一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象
。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、...
排水
管道
施工工艺?
答:
喷淋系统、消防及生活给水管道,
以建筑物外墙皮1. 5m 为界,入口处设阀门者以阀门为界;与市政给水管道的界限应以水表井为界
,无水表井的以与市政给水管道磁头点为界。排水管道以出户第一个排水井为界。室外排水管道与市政排水界限应以与市政管道磁头点为界。采暖热源管道以建筑物外墙皮1. 5m 为界;...
室内
消防管道
及设备安装工艺标准
答:
请问大门下可以埋电缆吗?高压电缆可以与
消防管道同沟
吗?马路下面可以用...
答:
如不能直接浇筑可考虑面包砖等其他方式
。电缆是可以和预计最大水量较小的管沟、污水沟同沟的,但是不能与泄洪沟同沟,而且沟至少深1.1米,电缆在上部用支架假设。如果与水沟交叉可在电缆沟内或下部穿管过去。建议你多看看图集:99D-101~7《国家建筑安装标准图集-电缆敷设》如有帮助望采纳 ...
消防管道
施工日志
答:
由干管道未冲洗干净,阀内有杂物造成。
消防管道
施工日志范本(二) (1)沟槽开挖和回填: 1)沟槽开挖 ①本工程室外
消防管线
大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足一下
要求
: 管道一侧的工作面宽度(mm) B=D1+2(b1...
怎样安装
消防管道
答:
●为防止
管道
正常运转时产生晃动,不妨碍喷头喷水效果,应以支吊架进行固定,如设计无
要求
按以下
规定
考虑:●吊架与喷头的距离应不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。●吊架应设置在相邻喷头间的管段上,相邻喷头间距不大于3.6m时,可装设一个;小于1.8m时,可隔段设置。(4)主要施工方法1)镀锌钢管丝扣连接a.