高压出线电流互感器变比为什么比计量互感器变比大一个型号

请高手指教

一、高压出线电流互感器变比比计量互感器变比大一个型号
高压出线电流互感器是保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
而计量电流互感器是测量用电流互感器,在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(中国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。
二、电流互感器
1、基本概念
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
2、工作原理

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
Kn=I1n/I2n
电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
3、按用途分类
按照用途不同,电流互感器大致可分为两类:
测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。
保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-06
感觉上面的回答都没到位啊,我来谈谈我的看法。
首先,同一个电流互感器的不同绕组变比是可以做得不一样的。但是在工程中实际使用的话,35kV及以下的电流互感器变比做得不一样的相对于110kV及以上的来说要少得多。另外,用于变压器各侧的电流互感器变比做得不一样的要比线路的要多。柜内的干式电流互感器由于受安装条件限制,绕组数量较少,变比不一样的也较为少见。
其次,对于这个问题考虑的方面,我同意有准确级的因素。实际上准确级不同代表绕组在正常状态和饱和时的传变准确度。用于计量的绕组在饱和后的二次电流要比保护绕组差非常多。
最后,我认为关键的原因在于被保护的设备,线路或变压器,在故障时刻的电流会比它们正常运行时的电流大很多。为了正确测量到这个电流,保护变比必须要满足超过正常的负荷电流的传遍要求。反之计量绕组则无需考虑这个问题。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-05
计量回路为了兼顾回路负荷的长效性,有时一般会先小一个规格,这样计量的准确度会高一些。如果选得太大,有时会带来计量的误差大。追问

比如是630KVA的变压器,那么计量和高压出线的变比分别是多少呢

追答

630kVA变压器配的高压计量一般为0.2级,1000/5,而出线用的测量变比为0.5级,1200/5,

第3个回答  2012-06-05
计量CT比测量CT精确度高,计量一般用0.2级的,测量就用0.5的
关于变比出线一般比计量的大,其实着没多大的必然性,主要是看要求!追问

谢谢

追答

不客气,共同学习!