1. 依据现行《GB 5226.1-2019 机械电气安全 》13.2.4
黑色:交流和直流动力电路;
红色:交流控制电路;
蓝色:直流控制电路;
2. 现行《GBT 4026-2019人机界面印刷端子文字图形标识导线、端子颜色》-6.2
3. 其他专用行业标准中
《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》5.1.11相线黄绿红N浅蓝严禁混用
《DL/T 5352-2018 高压配电装置设计规范》2.1.2 ABC相色标志应为黄绿红三色
4. 标准分析
注:各位普通机电产品设计工程人员应参考
《GB 5226.1-2019 机械电气安全 》适于装置“功能概略”区分颜色标识
《GBT 4026-2019人机界面标识导线、端子颜色》适于装置内部“电位”区分颜色标识
以上除了保护导体属强制约定,其他颜色均为建议推荐颜色标识
,其中《JGJ46-2005》、《DL/T 5352-2018》中高压是指1kV以上,不应与国家标准冲突,所以这两项行业标准属小范围内使用。