供配电中的短路电流怎么计算

如题所述

有计算短路电流的软件,天正电气就可以完成计算
计算短路电流,需要知道上级变压器容量及阻抗。对于低压侧,简单的计算方法就是全负荷情况下的电流值除以变压器阻抗值,大致的意思就是变压器低压侧直接短路时低压侧的电流,当然,这里省略了一些线路的阻抗。
最大短路电流是来计算低压柜进线断路器最小分断能力和低压柜母线最小短路电流的。就是说断路器在变压器低压侧短路时,仍然能断开,而不至于触头粘结,用于保护出线回路几所接的设备,而低压母线在变压器短路时的电流不至于被烧掉,引发更大的事故。所以你的问题应当是母线的最大短路电流不小于多少。
举个例子,315kVA的变压器,阻抗值为4%,则其最大短路电流为315/0.4/1.732/4%=11.4kA,
所以在选择进线断路器时,其最大分断能力则不应小于11.4kA,
母线的最大短路电流也不应小于11.4kA.
设计手册有关于短路电流的非常复杂的计算方法,可以去查阅参考一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答