表观密度试验目的

由于要填写试验报告册,所以想问一下混凝土拌合物表观密度试验目的是什么?有点难以表达,我是我们班试验组组长,必须整理资料.

混凝土拌合物表观密度即是混凝土拌合物捣实后的“单位体积质量”,以kg/m3计.
试验目的就是看看是否存在亏方的问题.间接反应你对原材料的表观密度的试验和取值问题.
方法要点如下:
仪器:(1)5L容量筒;
(2)50kg台秤;
(3)混凝土振动台;
(4)捣棒¢16×650mm.
方法:坍落度大于70mm时宜用捣棒,坍落度小于70mm时宜用振动台.
采用捣棒捣实时,应根据容量筒的大小决定分层与捣实次数:用5L容量筒时,混凝土拌合物应分两层装入,每层的插捣次数应为25次;用大于5L的容量筒时,每层混凝土的高度不应大于100mm,每层插捣次数应按每10000mm2截面不小于12次计算.各次插捣应由边缘向中心均匀地插捣,插捣底层时捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;每一层捣完后用橡皮锤轻轻沿容器外壁敲打5-10次,进行振实,直至拌合物表面插捣孔消失并不见大气泡为止.
采用振动台振实时,应一次将混凝土拌合物灌到高出容量筒口.装料时可用捣棒稍加插捣,振动过程中如混凝土低于筒口,应随时添加混凝土,振动直至表面出浆为止.用刮尺将筒口多余的混凝土拌合物刮去,表面如有凹陷应填平;将容量筒外壁擦净,称出混凝土试样与容量筒总质量,精确至50g.
混凝土拌合物表观密度的计算应按下式计算:
γh=×1000
式中 Yh-表观密度(kg/m3) ;
W1-容量筒质量(kg);
W2-容量筒和试样总质量(kg);
V-容量筒容积(L).
试验结果的计算精确至10kg/m3.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答