单母线分段接线双回路电源供电与双母运行的区别?谢谢

如题所述

1、运行方式不同

采用单母线分段一般是运行方式不允许两回路合环运行;双母线分段接线方式允许两回路合环运行。

2、供电的可靠性不同

双母线分段接线,母线检修可轮流停电,不影响供电;单母线分段母线检修或扩建需停运低压侧一台主变,因此从供电的可靠性上而言双母线优于单母线分段。

3、投资不同

单母线分段接线每个间隔少一组隔离开关,而双母线分段接线不用,所以单母线在投资上略为节省。

扩展资料:

单母线分段接线的优点:

1、两母线段可以分裂运行,也可以并列运行;

2、重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电;

3、任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。

单母线分段接线的缺点:

1、分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积;

2、某段母线故障或检修时,仍有停电情况;

3、某回路断路器检修时,该回路停电;

4、扩建时需向两端均衡扩建。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-17
假定您提出的条件是双回进线分别位于不同母线,及不考虑运行方式的情况下可作如下比较:
1、单母线分段较双母线而言每个间隔少一组隔离开关。单母线在投资上略为节省。
2、双母线较单位线而言,母线检修可轮流停电,不影响供电;单母线分段母线检修或扩建需停运低压侧一台主变(假设两段母线各有1台主变)。因此从供电的可靠性上而言双母线优于单母线分段。

采用单母线分段一般是运行方式不允许两回路合环运行。
单母线接线的每一回路都通过一台断路器和一组母线隔离开关接到这组母线
当进线和出线回路数不止一回时,为适应负荷变化和设备检修的需要,使每一回路引出线均能从任一电源取得电能,或者任一电源被切除时,仍能保证供电,在引出回路和电源回路之间,用母线链接,单母线接线如图 1 所示。断路器 QF用以正常工作时接通与断开该回路,故障时断开该回路;隔离开关QS用以将电源与停运设备可靠隔离,并在断开电路后建立明显可见的断开点,以保证检修的人身安全。在单母线接线中,各回路都装有一台断路器,断路器的两侧各装有一台隔离开关,出线L2通过断路器2QF和隔离开关21QS、23QS连接到母线W上。与母线相连接的隔离开关21QS称作母线隔离开关,与线路相连的隔离开关23QS称作线路隔离开关。
第2个回答  推荐于2017-11-28
