如何才能够实现用两个人体红外感应开关(接白炽灯,两个接线口的那种),控制一个灯泡。
直接将两个人体红外感应开关并联后,再串联一个灯泡,好像不能实现,灯泡不亮,
举报该问题
推荐答案 2015-09-10
那就用土办法,分别接各接一个220v的继电器,两个继电器的常开并联,然后串一个灯泡(白炽灯,LED都行),个人认为三线感应开关,可以像你说的那样做,能实现,这跟开关质量无关,三线应当不受负载影响,但没实验过。如果两个红外探头控制需准备探头两个,12v适配器电源一个,多了个电源(电源坏的频率相对高些)就多了成本跟维修频率,同样的效果当然越简单越好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DpUxvxx9s.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-16
可以实现,但是你光买2个开关的话,相当于2个
并联
,电阻降压的电压会变小,电流会变大;
理论上应该是可以;最好还是改变电路实现,你是想要2个探头感应人,这个电路去控制不难!
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-06-13
人体感应开关并联,然后再和灯泡串联,就可以实现,当然要选质量好点的人体感应开关才可以。到久源品牌网去看看吧,你应该可以找到答案。
第3个回答 2012-06-08
你得在两个人体感应开关的输出端加二极管,起单向导通作用
第4个回答 2012-06-01
和以前一个灯,两地控制道理相同
1
2
下一页
相似回答
人体感应开关如何接线
答:
根据您的图片的电路图所示,
人体感应开关就两个接线柱,L表示进线火线,A连接灯泡的一端,灯泡另一端连接在0线上
。这样就可以实现控制了。如果多个灯泡,就和第一个灯泡并联一起就可以了。
人体感应开关怎么接线
答:
一、
人体感应开关怎么接线
先准备好开关、用电设备、电线等,用电设备可以是
白炽灯
、节能灯、排风扇等;将电源中的火线与开关上的L接线柱连接,并取一根输入控制线分别连接在用电设备和感应开关上;最后用电设备连接上电源零线,就可以通电
控制使用
了。二、人体感应开关有哪些特点 1、感应灵敏 人体感应...
...我买的
人体感应开关
只有火线进,火线出
两个接线口,
没有零线,在哪里找...
答:
人体感应开关只有火线进,火线出两个接线口。
把这二根线串在灯的回路里就可以了
。就是把它当一个开关来使用,开关不是就二根线吗.
2个开关控制2个灯,怎么接
?
答:
2个开关控制2个灯连接方法:即两个有一定距离的按钮同时控制一组灯源
。先将火线接到一个双控开关的中间接线柱处,而灯头(或者螺口灯头的中心舌片)则与另一个双控开关的中间接线柱连接。接下来连接来回线,构成回路,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱,最后零线直接连接到灯头的另一个触点(...
在市面上买了
一个人体感应开关,
2线的,今日接上一个5W的LED
灯,
一通电灯...
答:
这种开关是用可控硅
控制的,
在关断状态依旧会有微弱电流通过。所以LED会微微发亮
我家楼道装几
个人体感应开关,
刚试灯时人
感应灯
亮,人走后灯一闪一闪,后...
答:
你接的是节能灯或是LED灯吧。你看下感应开关背面的标签有没有写能控制节能灯。如果只写了
白炽灯(
或阻性负载)。 那就只能用普通
灯泡,
否则就会像你现在这样开关坏掉。要想用节能灯或LED灯,必须换一个可以兼容这类
灯的感应开关
。还有现在市场上能控制节能灯的感应开关很多, 但是这类开关能接节能灯...
大家正在搜
智能人体红外线感应开关
感应灯如何取消感应功能
红外人体感应开关原理
人体红外线感应灯缺点
人体红外感应模块怎么用
怎么才能让感应灯一直亮
感应灯需要控制线吗
感应灯是靠什么感应的
红外人体感应原理
相关问题
我想用两个人体感应开关同时控制一个灯,使用三线的还是两线的开...
我想用两个人体感应开关同时控制一个灯,不知可行吗,如果可以,...
如何依次触发两个红外感应器才能控制一个开关
两个红外感应开关同时可以感应一个回路,怎样接线,求接线图
红外线人体感应开关加单开双控开关,可以实现两个开关分别控制同...
两个人体红外感应开关 可以带一个灯啊?
三个或多个人体感应开关能并线?
人体感应开关和单开双控开关同时控制一个灯的接线图,求图