UPS电源需要电池数跟电池容量的计算,10KVA,需要延时2个小时,需要多大的电池多少节呢?

UPS电源需要电池数跟电池容量的计算,10KVA,需要延时2个小时,需要多大的电池多少节呢?能不能给个详细的计算,我不清楚这个是怎么计算出来的。谢了。

不知道你10KVA的直流工作电压是多少?
电池数量:你的直流工作电压除以12V(单只电池电压),就是一组的电池数量;
时间上简单公式吧:(V*AH/VA)*0.8=H,(V直流工作电压*AH电池容量/负载或者满载10KVA)*0.8=H大概延迟时间2小时。按满载计算,你的电池容量为:AH=25000/V(你的直流工作电压)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-31
你好!如果按UPS满载计算的话要配16节65AH电池两组,共32节。
第2个回答  2012-05-31
192V的话用16节一组,100AH电池就行,240V的话用20节一组,100AH电池
第3个回答  2012-05-31
直流电压知道吗?知道的话我教你怎么算追问

不太清楚,只告诉这些能算出来吗?

相似回答