66问答网
所有问题
砌体结构屋顶是否必须采用双层双向的钢筋布置?有没有规范的规定?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
现浇屋面板,环境处于露天,受温度影响大,钢筋应双层双向配置。见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第9章,见图片
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DpUUx2p2i.html
其他回答
第1个回答 2012-05-31
没有这个要求。
现浇板只要满足混凝土结构设计规范9.1.6~9.1.10中有关板构造配筋要求即可。
板底配受弯正筋,支座配负筋,上层中间按构造配筋设置分布钢筋。
第2个回答 2012-05-31
没有这个要求的。关键取决于设计,要满足结构受力要求。
相似回答
30年前的
砌体结构
,楼板也是
双层双向钢筋
吗?楼板和砌筑墙
是
如何连接呢...
答:
30年前的
砌体结构
,基本是预制孔板或是预应力孔板,搁置在砌体墙上的,住宅、办公用房,少有现浇混凝土楼板的房屋。当按抗震设防设计的现浇混凝土楼板时,每层都有楼层现浇圈梁,板的受力底
筋
伸入圈梁≥5d,且应超过梁中线;面筋顺着圈梁箍筋内皮弯折15d。
板筋如何配置,
是否需要双层双向?
答:
5、在双向板的纵横两个方向上均需配置受力钢筋。承受弯矩较大方向的受力钢筋,
布置
在受力较小
钢筋的
外层。二、分布钢筋 它主要用来使作用在板面荷载能均匀地传递给受力钢筋;抵抗四温度变化和混凝土收缩在垂直于板跨方向所产生的拉应力;同时还与受力钢筋绑扎在一起组合成骨架,防止受力钢筋在混凝土浇...
楼梯
要
不要建入模型,上海市有了明确
规定
,其它地区可以参考
答:
(三)梯板厚度不宜小于1/25计算板跨,配筋宜双层双向
,每层钢筋不宜小于d 10@150,并具有足够的抗震锚固长度。八、楼梯间采用砌体填充墙时,除应符合《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)第13.3.4条要求外,尚应设置间距不大于层高且不大于4m的钢筋混凝土构造柱。九、钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计...
建筑师之
砌体结构
(十二)
答:
(7)墙梁的托梁斜截面受剪承载力应按
钢筋
混凝土受弯构件计算。(8)墙梁除应符合《
砌体规范
》和《混凝土规范》的有关构造
规定
外,尚应符合下列构造要求:1)材料 a.托梁的混凝土强度等级不应低于C30;b.纵向钢筋宜采用HRB335、HRB400或RRB400级钢筋;c.承重墙梁的块体强度等级不应低于MUl0,计算高度...
地下室顶板厚度规范地下室顶板厚度
规范是
多少
答:
1、
规定
不得小于180mm。2、《混凝土
规范
》6.1.14:地下室顶板作为上部
结构的
嵌固部位时,其楼板厚度不宜小于180mm。3、《高规》4.5.5:普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应
采用双层双向
...
二次
结构
砌墙墙拉筋怎么设置,拉筋长度,依据是什么。
答:
设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通。根据建筑结构设计要求和剪力墙受力特性,剪力墙
的钢筋
配置都
是采用双层双向
设计。为了确保设计配置的钢筋固定在最佳位置,需要在
双层钢筋
间按大约每米一点设置拉接钢筋。