我的箍筋已经满足剪力要求了,弯起钢筋是不是可以不设?我的桥是钢筋混凝土简支实心板桥,求高人指教!!!!!

1楼出现原则性错误!弯起钢筋就是用于抵抗支座剪力的!下部纵筋主要受力区域是在跨中,支座处出现负弯矩,故下部钢筋在接近支座处可弯起45°或60°以承受剪力。如果箍筋已满足抗剪要求,可不设置弯起钢筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-07
设计图纸上有就必须设置,因为这是弯起式配筋设置,不可随意改变。
第2个回答  2012-06-07
图纸要求设就必须设置 图纸没有按结构规范构造要求应该设
第3个回答  2012-06-12
我来帮你解答!
本人专业结构女设计人员!
看你所理解的弯起钢筋是什么了:包括节点弯起,抗剪弯起,锚固弯起……所以不同情况都要按具体情况分析处理!!!
第4个回答  2012-06-07
先声明我不是做设计的,对力学也不是很擅长。
我对弯起钢筋的理解是:梁构件受力特点是跨中主要是下部受拉,支座处主要是上部受拉,所以跨中下部和支座处的上部就是梁构件受力易破坏部位。而弯起钢筋就相当于在这些部位加大配筋量,加强构件脆弱部位对力的承受能力。 和抗剪关系不大吧!

你觉得不对的欢迎指正,大家可以相互学习。追问

那你的意思是无论什么桥型都应该设弯起钢筋?跟桥型也没有什么关系~

追答

不是。我的意思是只要脆弱部位的受力钢筋满足受力要求了就不用布置弯起钢筋了。和箍筋没有关系。实际上你想一想:假如支座处上部需要5根直径8的钢筋满足受力要求,可以设计成只布置3根通长的,然后再设置两根弯起钢筋,这是为了节约钢筋用量。

本回答被网友采纳