你好,我现在是工地甲方电工,能不能告诉我,那些空气开关配多大的,电线用多大的,我什么都不懂!要培训吗

如题所述

你是甲方,任务就是挑错,大的方面不用你管地。
空开用多大,电线用多粗你直接问乙方呀,他肯定会乱用但一般不会乱说地,或者看图纸也成

常见的注意点:
①线丝看着是白色的不一定不是铜线,看着是红色的却更可能不是铜线。
②线不是论米是论斤的,长度不够乙方会想办法,质量达不到可是你的事。
③接头接不好你就等着出问题吧。举个例子,负载是一个标称瞬时二十多千瓦的电焊机,接的好了那怕用的是普通花线小量的点焊也不会出问题,接的不好用再粗的线也会把你标称100A的空开(两相制合38KW)给烧掉。
④电表后最好有过载自恢复装置,这个图纸上不要求,但是没有的话如果跳闸了以后的物业就得手动去合了。
⑤最好别赶工,电上的事,眼前不出问题不代表以后不出问题,该拧紧的螺丝少拧一圈就是隐患。
⑥如果是施工用电,一定要注意别让乱拉乱接是人都可以接电,另外把空开扔一边去全部换用漏保(可以都接多接,只要人愿意),经常性地试下漏保的测试键。另外线一定不能用低质量的,主要指的是胶皮,用一次性的线是最大的隐患。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-06
工程布线标准
1. 用线
三相电L1;L2;L3标准相序为:黄;绿;红。
火线L:红色。
零线N:蓝色。
地线PE:黄绿双色。
消防应急电源:黄色+绿色。
铜线Cu每平方毫米:5~8A;铝线Al每平方毫米:3~5A
线径参考(BV):
1。5(13。5A) ~3KW;
2。5(22。5A) ~5KW;
4 (32A) ~7KW;
6 (42A) ~9KW;
10 (60A) ~13KW;电缆:39kw
16 (80A) ~17KW;电缆:51 kw
25 (100A) ~22KW;电缆:66 kw
35 (122。5A)~27KW;电缆:81 kw
50 (150A) ~33KW;电缆:99 kw
70 (210A) ~46KW;电缆:138 kw
95 (237。5A)~52KW;电缆:156 kw
120 (300A) ~66KW;电缆:198 kw
150 (300A) ~66KW;电缆:198 kw
185 (370A ) ~81KW;电缆:243 kw

小空间内照明灯小于1000W时,采用1。5平方毫米铜芯线。公共部分采用2。5平方毫米铜芯线。负荷功率增大时,酌情增大线径。
照明主线:2。5平方
普通插座:2。5平方
空调插座:4平方
电话:专用四芯线
背景音乐:300芯无氧铜
视频线:AV影音共享线
网线:超五类以上全铜网络线。
2. 绝缘:导线间和导线对地电阻必须大于0。5M。通电前须检测。
3. 线管:穿线管选用阻燃硬质PVC管或钢管,铁管。辅助使用绝缘套管,金属软管,热缩管。
4. 散热:直管的管径利用率为50~60%;弯管的管径利用率为40~50%。
5. 抗干扰:如存在局部干扰或不能满足最小净距离时,应采用钢管。
6. 结头:暗管内不得有结头。线短需结头时必须上锡焊。
7. 标纪:放完每组线须做标签。
8. 标高:
开关家装1。3米;工装1。4米。
普通插座0。4米。
空调插座2米。
第2个回答  2012-06-06
要根据具体情况来定的,个人强烈建意你去从徒弟做起吧,
如果不从小做起那我请教你几个问题!(我也和你一样刚拿到电工证)
1,设备正常运行,指示灯报警是为什么?
2,安全规章制度有那些
3,如果带电操作,你要如何做?
4,线路断了,如何在最少的时间内找到它?
5,大电机要你起动你是直接起来还是Y三角降压起动,线如何接,如何检查,

别和我说你到了工地不紧张!
个人感觉最好别拿自己的命开玩笑!!
你死了,老板把钱给你父母,你什么也得不到!!!!!
珍重!!!珍重!!
相似回答