第1个回答 2012-06-06
工程布线标准
1. 用线
三相电L1;L2;L3标准相序为:黄;绿;红。
火线L:红色。
零线N:蓝色。
地线PE:黄绿双色。
消防应急电源:黄色+绿色。
铜线Cu每平方毫米:5~8A;铝线Al每平方毫米:3~5A
线径参考(BV):
1。5(13。5A) ~3KW;
2。5(22。5A) ~5KW;
4 (32A) ~7KW;
6 (42A) ~9KW;
10 (60A) ~13KW;电缆:39kw
16 (80A) ~17KW;电缆:51 kw
25 (100A) ~22KW;电缆:66 kw
35 (122。5A)~27KW;电缆:81 kw
50 (150A) ~33KW;电缆:99 kw
70 (210A) ~46KW;电缆:138 kw
95 (237。5A)~52KW;电缆:156 kw
120 (300A) ~66KW;电缆:198 kw
150 (300A) ~66KW;电缆:198 kw
185 (370A ) ~81KW;电缆:243 kw
小空间内照明灯小于1000W时,采用1。5平方毫米铜芯线。公共部分采用2。5平方毫米铜芯线。负荷功率增大时,酌情增大线径。
照明主线:2。5平方
普通插座:2。5平方
空调插座:4平方
电话:专用四芯线
背景音乐:300芯无氧铜
视频线:AV影音共享线
网线:超五类以上全铜网络线。
2. 绝缘:导线间和导线对地电阻必须大于0。5M。通电前须检测。
3. 线管:穿线管选用阻燃硬质PVC管或钢管,铁管。辅助使用绝缘套管,金属软管,热缩管。
4. 散热:直管的管径利用率为50~60%;弯管的管径利用率为40~50%。
5. 抗干扰:如存在局部干扰或不能满足最小净距离时,应采用钢管。
6. 结头:暗管内不得有结头。线短需结头时必须上锡焊。
7. 标纪:放完每组线须做标签。
8. 标高:
开关家装1。3米;工装1。4米。
普通插座0。4米。