三相变压器200KVA是代表什么意思?

200KVA怎么换算成功率?每相能最大负荷是多少?

三相变压器200KVA是变压器的容量,如果按没有损耗计算的话就是200千瓦,实际使用中大概160千瓦左右。追问

一相能负载160KW。三相必须平衡的条件下吗?如果ABC三相分别100KW,100KW.160KW,可以吗?

追答

3相能负载160KW。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-30
这个容易啊,P=U*I,U的单位为KV,转换为1000V,I的单位为A,原本功率的单位为W(VA),现在就是1000VA了,即1KW,那么200KVA就表示为200KW,最大负荷为200√2KW。追问

一相能负载160KW。三相必须平衡的条件下吗?如果ABC三相分别100KW,100KW.160KW,可以吗?

第2个回答  2012-05-30
算变压器电流:200/0.4/1.732=288A.
折算成功率288*400*0.8=90KW左右.负载90个KW左右电适合,
200KVA=200KW,理论不清,KVA是视在功率,KW是有功功率,换算是0.8倍的KVA才等于KW,200KVA=160KW才正确.追问

一相能负载160KW?。三相必须平衡的条件下吗?如果ABC三相分别100KW,100KW.160KW,可以吗?

第3个回答  2012-05-31
三相200KVA是视在功率
一般按80%输出即160KW
单相160/3=53KW
一相能负载160KW。三相必须平衡的条件下吗?如果ABC三相分别100KW,100KW.160KW,可以吗?
你带不懂 会烧变压器的