建筑供电系统中的常见问题有哪些?

我做的是建筑供电的课程设计,由于缺少材料!

建筑供电系统中的常见问题
1.电压偏移
所谓电压偏移是指实际电压与额定电压的差异叫做电压偏移。
为何存在电压偏移?
一般情况下,供电线路输送给电气设备的实际电压应与电气设备的额定电压一致,但是由于线路本身有一定的阻抗,通过电流是会产生电压降,使供电线路上不同地方的实际电压不同,所以便产生了电压偏移。
怎样才可以使电压偏移在允许的范围内?
①.正确选择变压器的变压比和电压分接头;
②.合理的选择导线截面,减小线路阻抗,从而减小线路上的电压损失;
③.通过合理补偿无功功率,减小线路中的总电流,从而减小线路上的电压 损失;
④.尽量使三相负荷平衡,以减小中线电流,从而减小中线上的电压损失。
2.什么是无功补偿?无功补偿的意义是什么?
所谓无功补偿就是通过并联电力电容器,来提高功率因数,从而使供电系统高效率的运行。无功功率的意义主要有以下三点:
①.降低线路的损耗,提高输电效率:
②.降低线路的电压降,提高末端电压,有利用电,提高供电可靠性:
③.充分发挥电源设备潜力。
3.为什么要进行无功补偿?
建筑供电系统中的变配电设备及建筑物内的用电设备,如电力变压器、电抗器、电动机、日光灯、电焊机、高频炉等大部分都为电感性负载,其功率因数较低,工作时需要较大的无功功率,在线路中产生较大的无功电流,不利于供电系统的高效率运行,因此,在设计建筑供电系统时,要根据实际情况进行合理的无功补偿,以提高供电系统的功率因数。
4.如何提高功率因数?
①.通过适当措施提高自然功率因数,所谓自然功率因数是指不增加设备,合理的选用设备,不要出现“大马拉小车”,功率因数自然会增加。
②.并联补偿电容,可以减少无功功率和无功电流。
并联电力电容器进行无功补偿时,要根据线路的实际情况正确的选择电力电容器。电容器的额定电压、额定容量、相数等都应与并接的线路一致。
无功补偿要用到专用的电力电容器,其规格品种很多,按安装方式可以分为户内式和户外式,按相数可以分为单相和三相,按额定电压可以分为高压和低压电容器等等;在电力系统中,并联电力电容器进行无功补偿时,其补偿效果因不同的方式而不同。电力电容器的补偿方式按其装设位置的不同主要有三种:
①.个别补偿:个别补偿就是把电力电容器装设在需要补偿的电气设备附近。 如图1-1所示。 .
图1-1 电容器个别补偿示意图
个别补偿时,电容器分散装设在供电末端的负荷处,能够补偿安装部位前面的所有高低压线路和变电所变压器的无功功率,能最大限度地减少供电系统的无功输出量,减少变压器及供电线路的功率损耗,在负荷不变时,可以减少变压器、导线、开关设备等的容量。
◆优点:补偿范围大,具有最好的补偿效果。
◆缺点:电容器与设备一一对应,故利用率低;由于设置地点分散,不便于统一管理;所需电容器数量多,投资费用大。
◆个别补偿适用于无功容量大、长期平稳运行的用电设备。
②.分组补偿:把用电设备分成若干组,每一组用电容器进行补偿,如图1-2所示。

图1-2 电容器分组补偿示意图
◆优点:分组补偿所需要的电容器数量少,利用率比个别补偿大,投资小;
◆缺点:从补偿点至用电设备之间的线路没有得到补偿,仍然有较大的无功电流。
③.集中补偿:把电力电容器集中设置在变、配电所的高压母线或低压母线上。叫做集中补偿,如图1-3所示。

图1-3 电容器集中补偿示意图
电力电容器设置在高压母线上叫做高压集中补偿,这种方式只能补偿高压母线前边(电源方向)所有线路上的无功功率,而高压母线后边线路的无功功率得不到补偿,所以补偿的经济效果较差,但从电力系统的全局来看,这种补偿是必要的和合理的。集中补偿投资少,便于集中管理和维护,但对补偿母线后的线路没有无功补偿,仍然有较大的无功电流。
权衡以上三种补偿方式的利弊来看,在进行无功补偿时,最好是就地补偿好。
5.对功率因数的要求
《供电营业规则》中有相关规定:
①.100KVA及以上的大用户: 0.9以上(但不能等于1,否则会出现谐振)一般不能超出0.95,超过0.95,电机须搬出。
②.其他中小电力用户: 0.85
③.农业用电: 0.8(不能低于0.8),农业用电并非农村用电。如用于农业生产、灌溉等。
6、质量的主要指标
对工厂用户而言,衡量供电质量的主要指标是指交流电的电压、频率和供电的可靠性。
①.电压
交流电的电压质量包括电压数值与波形两个方便。电压质量对各类用电设备的工作性能、使用寿命安全及经济方面都有直接的影响。用电设备在额定电压下,既能保证设备正常运行,又能获得最大的经济效益。
电网的电压偏差过大时,不仅影响电力系统的正常运行,而且对用电设备的危害很大。以照明用的白炽等为例,当加在灯泡上的电压低于其额定电压时,发光效率降低,使人的身体健康受影响,降低劳动生产率。白炽灯的端电压降低10%,发光效率下降30%以上,灯光明显变暗;端电压声高10%时,发光效率将提高1/3,但使用寿命将只有原来的1/3。
②.频率
我国工业标准电流频率是50Hz,电网低频率运行时,所有用户的交流电动机转速都将相应降低,因而许多工厂的产量和质量都将不同程度的受到影响。频率的变化对电力系统运行的稳定性影响很大,因而对频率的要求比对电压的要求严格很多。
③.可靠性
在工业企业中,各类负荷的运行特点和重要性不一样,他们对供电的可靠性和电能品质的要求不同,为了合理的选择供电电源及设计供电系统,以适应不同的要求,我国将工业企业的电力负荷按其对可靠性要求的不同进行了划分。
7、负荷的等级划分及其对供电电源的要求
用电负荷分为一级负荷、二级负荷和三级负荷三个等级。
一级负荷需要采用两个以上的独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。所谓独立电源是指两个电源之间无联系,或两个电源间虽有联系,但在任何一个电源发生故障时,另外一个电源不致同时损坏。
二级负荷应采用两回路电源供电。对两个电源的要求条件可比一级负荷放宽。如两路市电,其源端是来自变电站或低压变电所的不同母线即可。
三级负荷对供电无特殊要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第2个回答  2008-01-04
希望你明确你的问题。明确过后也许我能帮上你。
你是想了解建筑供电中需要什么材料么?
相似回答