各位师傅,消防声光报警器24V平时带电吗,如果带电,为什么还要启动才响呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-02-21
智能声光报警器24V平时是带电的,响时才启动,通过智能控制系统来启动,非智能声光报警器平时不带电,动作时才带电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dp92Us9Dx9s99iDiUn.html
其他回答
第1个回答 2018-02-21
有开关控制电的通路
追问
是说声光报警器内部有开关吗?那主线电源平时带电吗?
追答
应该有电,
第2个回答 2020-12-18
这个要看是啥类型声光
编码的平时带电,是否响是主机命令信号控制。
非编码是通电就响
相似回答
消防警报器
平常
带电吗?
答:
消防探测器 和报警器平时线路是带有电源的
,不过都是24v电源,有些平时是处于联通状态的,如探测器,有些是出于断开状态的,如按钮或者声光报警器、模块等
声光报警器为什么
还需要2根电源线?信号线不是
带24V
电压
吗?
答:
智能型声光报警器如果不外加24V电源是会报故障的
。因为当声光启动问时,电流比较大,特别答是多个声光被同时启动;外加24V电源是保障多个甚至全部声光需要专启动时,能够正常进属行。声光警报器利用音效芯片经三极管和变压器放大,推动扬声器发出声响;采用定时电路控制超高亮发光二极管发出闪亮的光信号。当...
消防报警
控制系统中的
24V
电源问题
答:
控制器本身是有直流24V提供的,不过能带的设备比较少,多的话电流就不够
。壁挂的一般点数较少,联动设备也不多,可以直接由控制器提供,或者可以加装电源箱。柜式或者琴台点数较多,一般都有联动电源盘,现场也会有电源箱提供电源。电子工程中的开关电源基本上是不用的,不过有的直接使用一些控制箱中的电...
小区楼层
声光报警器为什么
老是发出
报警声音,
什么情况下会发生报警!
答:
声光报警器只有消防报警主机处于自动工作状态,同时有满足声光报警器启动的条件(手动报警按钮或是烟感
,温感探测器报警)时声光报警器才会启动;听到声光报警器响,到处看一下如果没有着火可能是消防测试或者是有探测器误报警。如果没有着火就不要惊慌!火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可向探测...
消防报警
设备那些使用
24v
供电
答:
声光报警器
、控制模块都是DC
24V
供电,控制柜内由
消防报警
设备起动转换的继电器也是DC24V供电
消防
手动报警按下后,手报上方接有
声光报警
铃不响,测量手报及警铃上...
答:
设备(烟感,温感和手报)报警就能启动本区域或本层及上下楼层的
声光报警器
。针对你的情况要首先确定手动能不能
启动,
手动不能启,应该是声光坏了。如手动能启,那就看主机是不是在自动状态。如果是在自动状态不能启,那就是联动逻辑关系不对了。需要找相关技术人员重新编写联动逻辑关系了。
大家正在搜
报警主机怎么接声光报警器
声光报警器怎么启动
声光报警器用什么线
声光报警器如何让声音小一点
声光报警器一直报警
声光报警器如何复位
声光报警器怎么拆开
声光报警器声音
声光报警器突然响了
相关问题
消防系统中的声光报警器是什么触发的,是24V电源,还是信号总...
声光报警器为什么还需要2根电源线?信号线不是带24V电压吗?
有一个消防用的声光,网上说24v的,我用24v直流电瓶,怎么...
联动时声光报警响,但是声不对,跟24v电压有关糸吗?
消防新型声光报警器不需要24v电源吗?
消防声光24v电没有了可以在应急照明上接个24v吗?声光能正...
声光控感应应急开关消防线不能带电吗?
消防弱电声光报警器响了几下不响了怎么回事?