变压器差动接方法及电流流向

如题所述

变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。

差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。   差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。   变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略不平衡电流,在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器,即:iJ=ibp=iI-iII=0。   如果内部故障,如图ZD点短路,流入继电器的电流等于短路点的总电流。即:iJ=ibp=iI2+iII2。当流入继电器的电流大于动作电流,保护动作断路器跳闸。

一、应用范围RGP600系列通用型微机差动保护装置具备差动速断保护及带或不带二次谐波制动的复式比率差动保护,最大可用于三侧差流输入的场合(三圈变),具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能,配备标准RS485和工业CAN通讯口,并通过合理配置实现三圈主变差动保护、两圈主变差动保护、两圈配变差动保护、发电机差动保护、电动机差动保护及非电量保护等保护和测控功能;

二、功能及配置表

  三、RGP600差动保护功能的优点

■用户可更具实际运行需要配置相应的保护,真正实现为用户“量身定做”;

■各保护功能相对独立,保护定值、时限、闭锁条件和保护投退可独立整定和配置;

■保护功能的实现不依赖于通信网络,满足电力系统对保护的可靠性要求;

■支持多套保护定值手动切换;

■与事件记录、故障录波、通信功能紧密配合,使继电保护技术的应用达到一个新的水平;四、RGP600差动保护装置的主要特点

■集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。

 â– é‡‡ç”¨32位数字信号处理器(DSP),具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性。

■支持常规的RS485总线及DeviceNet(CAN)现场总线通信,CAN总线具有出错帧自动重发和故障节点自动脱离等纠错机制,保证信息传输的实时性和可靠性。最高速率1Mbps,最长距离10km,一条总线最多允许挂接110个设备。

■全封闭金属机箱,超薄型设计,机箱净深仅100mm,可适用安装于任何柜型,特别是环网柜。

■表面贴工艺,重要器件(如芯片、电源模块、互感器、继电器、电容、液晶显示屏、接线端子等)均采用国外知名企业的成熟产品,平均无故障时间达100,000小时。

 â– å®Œå–„的自检能力,发现装置异常能自动告警;具有自保护能力,有效防止接线错误或非正常运行引起的装置永久性损坏;免维护设计,无需在现场调整采样精度,测量精度不会因为环境改变和长期运行引起误差增大。

■国际通用输入电源模块,兼容85~264V交流或直流工作电源,更在电源跌落和电压突变方面有出色表现。

■断路器操作回路具有交直流通用的硬件防跳闭锁模块,分/合闸操作回路的电流大小不影响模块正常工作。强 化的断路器操作管理功能,对各种运行方式的变电站、配电站均能适用。

■开关量输入支持直接跳闸或告警,用于瓦斯、温度等重要保护或联锁跳闸。采用可设置变位确认时间窗技术, 有效消除开关接点抖动和电磁干扰,保证遥信正确率达100%。

■人机接口符合人机工程设计要求,带背光图形液晶,菜单化设计,全中文显示,合理化屏幕保护控制。显示内容包括测量数据、开关量状态、实时波形、事件记录、故障录波、保护定值和系统参数等。

■具有事件记录功能,可记录与电力系统安全运行相关的所有事件,时间分辨率小于1ms,可在线记录事件100 条,掉电不丢失,便于分析故障原因和诊断设备缺陷。

■具有故障录波功能,可真实记录故障前后的电流、电压、开关状态等信息,记录密度每周波24点,记录长度 为故障前2周波,故障后7周波,掉电不丢失。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
http://www.chinarein.com/ndlk/ncdqh/web/1991/docs/1991-03/1991-03-21.htm

一、差动保护的接线原理

由于变压器原副绕组联接方式不同,以双绕组变压器为例,常采用Y/⊿-11接线,高低压两侧电流相位差30°,即:原边电流滞后于付边电流30°,见图3。虽然变压器两侧互感器二次电流大小相等,但由于相位不同,仍有差电流流入继电器。其大小为:

为了消除两侧电流相位差产生的差电流ibp,必须对变压器两侧互感器采取不同的接线方式。

二、变压器差动保护的正确接线

我们还以双绕组Y/⊿-11变压器为例,见图4:

变压器原边互感器二次线圈接成⊿形,按减极性原边一次电流由L1流向L2为正,二次电流由K1流向K2为正,互感器二次接线按AK2与BK1连接,BK2与CK2连接,CK2与AK1连接,二次电流由AK2,BK2,CK2引出线电流。变压器副边电流互感器二次线圈接成人形,假设母线电流从L2进,按减极性,一次电流由L2流向L1为正,二次电流由K2流向K1也为正。端子ak1,bK1,CK1;连在一起引出中线,端子aK2,bK1,CK1引出线电流。

根据基尔霍夫第一定律:“对于三角形联接的电路,无论是电源或是负载,线电流等于两相电流之差”。按照原边互感器接线列出电流方程式,并作向量图5和图6:

由向量图可以看出变压器原边互感器二次线电流分别超前相电流30°,也即超前一次电流30°。变压器付边电流互感器二次线圈因入接,互感器二次电流与一次电流同相位。正好变压器两侧互感器二次线电流同相位。在差动臂上没有差电流流入继电器。

三、错误接线分析

按照图4接线方式,假设变压器付边电流互感器接线不变;而变压器原边互感器二次线圈⊿形联接,就有五种接线错误发生。

(一)变压器原边互感器二次线圈任意一相发生开路;

(二)变压器原边互感器一次或二次线圈任意一相极性发生颠倒;

(三)变压器原边互感器二次AK1接BK2;BK1接CK2,CK1接AK2,与图4原边互感器二次成反接⊿;

(四)变压器原边互感器二次接线同(三),而三相二次线电流分别由AK1、BK1、CK1端点引出;

(五)按图4接线,但变压器原边互感器引出的端线由负出线改变由正出线,即由AK1、BK1、CK1端子引出互感器二次线电流。按图 7列出线电流方程式,并作向量图8:

从向量图看出互感器引出的线电流由K2改变为R1引出,两侧互感器二次电流相位差120°,差电流为:

从上述五种错误接线看,假设变压器原边电流互感器接线不变,而变压器付边互感器二次线圈错接为Y形联接,也会发生诸种错误接线,对保护造成严重后果。

综上所述:无论是双绕组变压器还是三绕组变压器,原付边的互感器接线必须正确。只要接线正确,各侧互感器二次线电流不但大小相等,而且相位差为零,即电流向量总和等于零。追问

能画个图标上电流流向

追答

图上不是有电流方向吗。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-18
。。现在都是微机保护了,只要从电流互感器把电流量引到端子上就行了,判断都是计算机软件判断的。
相似回答