66问答网
所有问题
消防喷头安装尺寸允许有误差吗?误差是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-23
问题不明确,是水平误差还是竖直误差,只要在规范规定的范围内,都可以,规范规定的范围就很宽,如普通上喷头,7.5-15厘米之内,都合格
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dp2svv2s2.html
其他回答
第1个回答 2018-07-10
规范要求正负15mm
第2个回答 2012-06-12
自己查 GB50084-2005和 GB50261-2005
相似回答
消防喷淋头
设置规定是怎样的?
答:
消防喷淋头安装间距:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的...
消防喷淋头的安装
高度是如何规定的?
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m
;消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
消防喷头安装
时与墙面最小距离
是多少?
答:
喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求
。对于最小的距离没有特殊要求,1.8米以内都符合消防规范。依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。参考《自动喷水灭火系统设计规范》,一般最小间距是不低于50CM。严重危险级 生产建筑物每只喷头最大保护面积 (㎡) 8.0喷头最大水平间距( m) 2....
消防
喷淋
安装
规范的直立型
喷头
离顶板最大距离
是多少?
最小距离是多少...
答:
同时也不应小于75毫米
。这一规定来源于《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001 7.1.3条款,该条款明确规定了除了吊顶下安装的喷头外,直立型和下垂型标准喷头的安装高度限制。这一设计旨在确保喷淋系统在火灾发生时能够有效覆盖指定区域,同时避免因喷头位置不当而影响灭火效果。
消防
喷淋
安装
规范里直立型
喷头
距梁边或墙的水平距离最小
是多少?
答:
150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水
喷头
时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm—100mm。当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
消防
喷淋
安装
规范的直立型
喷头
离顶板最大距离
是多少?
最小距离是...
答:
最大距离是150mm,最小距离是75mm。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001 7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。
大家正在搜
西装尺寸误差在多少是正常的
货车尺寸允许误差多少
汽车尺寸允许误差
车辆外廓尺寸允许误差
淘宝允许尺寸误差
开间尺寸允许偏差
截面尺寸允许偏差规范
尺寸误差
沙发尺寸误差范围国标
相关问题
消防喷淋头标高误差允许多少
消防喷淋头的高度误差最大是多少
消火栓距地面尺寸最大范围是多少啊有没有误差
喷淋头安装是否允许使用密封胶
隐形喷头装短了一公分怎么办?好多都是误差在一公分左右? 这样...
办公沙发尺寸允许的误差范围是多少?
消防喷头的安装间距多少?各型号管路所带的喷头数量分别是多少?
消防喷淋安装规范