66问答网
所有问题
4平方的铜芯地缆线 最多能带几个3千瓦的电机 380的 同时开的话
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-30
4平方的铜芯地缆线 (非单股聚氯乙烯线)的额定载流量为:39A(地埋)与31A(l架空)。
380V3KW的工作电流约为6A
因此建议不超过:五台电机!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dp22xiipUvnx9s29iD.html
相似回答
...加一个
4千瓦的电机
用6
平方的铜
丝
地缆线
够吗
380
电。有35米这样子 3...
答:
一个11.5KW的电机,加一个
4KW的电机
,总功率为15.5KW,所以三相电源,电流在40.8A左右,而6平方毫米的铜线,在30度允许长期通过的电流为51A,应该是没有问题的,不过因为电机启动电流大于工作电流的4倍以上,所以6平方毫米线是不可以的,至少需要使用16平方毫米的线。
4平方的地缆线
做主线(铜丝软线)够5
个3千瓦的电机
用吗? 5个电机不是...
答:
国标允许的长期电流:
4平方铜芯
电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。如果是220伏,只能
同时带
2个3000W的,如果是
380
伏,则没问题。如果220V3个3000W
电机的
电流41A,,同时使用,需要6平方单芯铜电线。
2.5的
地缆铜
线 能拖2
个3千瓦的
三相
电机
吗?
答:
2.5的三相电缆可承16A电流,
可以带2个3千瓦电机
,但是线不能太长,还有就是当一台电机正在运转时另一台电机起动时有可能正在运转电机的接触器会跳开停止的,如都用闸刀或空气开关可以。
电工知识!急!35
平方地缆线
能承受
多少KW
?或者说 2.5平方护套线能承受...
答:
35
平方的
电缆如果是
电机的话
一般为(
380
V)75KW,阻性负载(380V)100KW,2.5平方的护套线一般是(220v)电机2.5KW,如果是家用负载5KW。
200
千瓦
需使用多大的三相
四线地缆
,距离是25米
答:
如果是接一台200
千瓦电动机
,三根185平方毫米加一根50平方毫米的
4芯铜芯
电缆就可以了,如果是其他负载就另外计算了,建议以后提问题时要把已知条件都说清楚,省得让人猜谜!
两个15
千瓦的电机
(水泵),距离变压器长度为800米,要用什么样的
地缆线
合适...
答:
自己计算一下,只要线路压降不超过8%就行。估计35
平方的铜
线带15
千瓦的
负荷线路压降约21伏。
大家正在搜
50的铜芯电缆能带多少千瓦
300铜芯电缆能带多少千瓦
35平方的铜芯能带多少
35铜芯线能带多少电流
坐飞机能带铜芯电线吗
1.5铜芯线能带多少瓦
火车上能带铜芯电线吗
铜芯线
16的铜芯电缆能带多少千瓦
相关问题
4平方的地缆线 做主线(铜丝软线)够5个3千瓦的电机用吗? ...
4平方铜芯线,三相四线可以负荷多少千瓦?每一相可以负荷多少千...
三相4平方铜线380V电压,可接多大功率用电器
4平方电缆能带多少千瓦
请问电压380的4平方线,能带多少个千瓦?
3相4平方电线可以负荷多少千瓦
380v4平方的铜线能带多少个千瓦?
4平方电线能带多少千瓦