负荷开关丨熔断器组合电器的保护,设计变电所系统必看!

如题所述

负载开关-熔断器组合电器在变电所保护中的抉择



在民用建筑的电力核心——10/0.4kV变电所设计中,对于小容量变压器,负载开关-熔断器组合电器常常扮演着关键角色。然而,当变压器容量提升,这种保护方式可能面临挑战。例如,当电流过大,超出熔断器承受极限,它可能无法有效断开,导致变压器失去保护,危及设备安全。这并非个例,熔断器的电弧效应也可能损害开关设备,更换过程中的停机时间又可能影响供电稳定性。



因此,对于大容量变压器,我们需要重新考虑保护策略。断路器和限流器等新型保护方式应进入考量范围。设计变电所时,应全面权衡各种方案的优缺点,以适应实际需求。同时,强化日常维护与检查是保障变压器安全运行的重要一环。



负载开关-熔断器的复杂性与选择



负载开关-熔断器组合电器,如带有撞击器或过电流脱扣器的选择,需要精细处理。一种配置是三极负荷开关与撞击器熔断器,一旦任何一相熔断,负荷开关会自动分闸。另一种则是过电流脱扣器联动的配置,通过电流控制负荷开关的动作。



转移电流,即熔断器与负荷开关切换时的极限电流,是关键参数。国标GB16926-2009规定,它在短路故障时决定了何时由熔断器或负荷开关分断。实际应用中,必须确保实际转移电流小于额定值,以保障设备安全。



当采用过电流脱扣器时,交接电流——两种过流保护装置时间-电流特性交点的电流值,同样需要关注。确保实际交接电流小于额定值,以确保负荷开关的可靠工作。



结论



总结来说,在设计大容量变电所系统时,负载开关-熔断器组合电器的使用必须精准评估,包括其实际转移电流和交接电流的校验。无论是撞击器还是过电流脱扣器,安全性和效能都是核心考量。通过科学的选型和精细的计算,我们才能确保变电所系统的稳定运行,为变压器提供最恰当的保护措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答