我是学电气预算的,什么时候需要套压铜接线端子这一项,怎么套项,按什么要求套项?

如题所述

4mm²ä»¥ä¸Šçš„线缆必须套线鼻子。

    安装方法:

把线头扒皮后放进开口,用手钳子或手锤把开口的两侧往中间挤压搭接后,再用压线钳子压紧,圆筒的选择合适的压块,用钳子直接压就行。刷什么漆呢,最多套个套管或热缩管

    作用特征:

       线鼻子常用于电缆末端连接和续接,能让电缆和电器连接更牢固,更安全·是建筑、电力设备、电器连接等常用的材料,个别地方俗称铜线耳一般导线与接线端子连接时,如果是10mm²åŠä»¥ä¸‹çš„单股导线,需要在导线端部弯一圆圈接到接线端子上。而如果是4mm²ä»¥ä¸Šçš„多股铜线则需装接线鼻子,再与接线端子连接,其外观规格良好,导电性能好,安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-23
每个地方不一样的,具体你可以搜索一下你们当地的定额,在软件里搜索端子看看。 在江苏的定额里面,16m²以上的电缆接线端子有定额,而同规格的电缆安装定额里不包括端子,那么16m²及以上的电缆安装就要考虑增加端子安装这一项
总的来说:定额里有这种规格的端子定额, 而同等规格的电缆安装项目内工料机不包括接线端子的,你就可以套了。
第2个回答  2012-05-23
一般来说,在电线的接线中需要套用这项,注意是电线的接线而不是电缆的接线,因为电缆的接线端子在电缆头制作中已经包含了。
压铜接线端子一般按电线的线径分类。追问

是一个配电箱需要一个接线端子吗?

追答

不是按箱子算,而是按线算,一根线有两个端子!

追问

如果BV-2.5工程量为1000米,箱与箱之间的线为20根,套项时,选哪个项?谢谢

追答

那不要,因为2.5的线一般不套接线端子这个项的!

追问

线型多大以上套这个项,套多少个接线端子

追答

16吧一般!按根数算,一根线套2个端子。

本回答被提问者采纳