钢结构防火涂料检验国家标准是什么

如题所述

国家标准为:一级防火涂料的耐燃时间不小于180分钟,二级防火涂料的耐热时间不小于120分钟。

根据国家标准,除满足阻火性要求外,防火涂料的燃烧性能分为一级和二级。在规定的实验条件下,一级防火涂料的耐燃时间不小于180分钟,二级防火涂料的耐热时间不小于120分钟。用户在选择时应注意加以区别,避免企业以次充好,达不到防火保护效果。

在实际使用中,为了保证防火涂料的防火及其他使用性能,一般需要采用透明的罩面涂层。防火涂料的用量一般为350~500克/平方米,罩面涂层的用量一般为50克/平方米。合格防火涂料在受到喷灯等强火灼烧时,会大量发泡膨胀,表面聚集凸起,数分钟内不会出现烧损现象。

扩展资料:

钢结构防火涂料分类:

1、 超薄型结构防火涂料:涂层厚度3 mm(含3 mm)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2 h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点。

2、薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3mm,小于等于7 mm,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚,耐火极限在2 h以内的钢结构防火涂料。这类钢结构防火涂料一般是用合适的水性聚合物作基料,再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等组成,其防火原理同超薄型。

3、厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7 mm,小于等于45 mm,呈粒状面,密度较小,热导率低,耐火极限在2 h以上的钢结构防火涂料。由于厚型防火涂料的成分多为无机材料,因此其防火性能稳定,长期使用效果较好。

4、矿物棉类建筑防火隔热涂料:涂料是继厚涂型建筑防火涂料— 珍珠岩系列,氯氧镁水泥系列防火涂料之后的又一重要防火涂料系列,尚属空白,它与珍珠岩类防火涂料相比,其主要特点是作为隔热填料的矿物纤维对涂层强度可起到增强作用,可应用于地震多发的地区或常受震动的建筑物,并能起到防火、隔热、吸音之作用。

参考资料来源:百度百科-钢结构防火涂料

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-21

钢结构防火涂料检验国家标准是GB14907-2018。

本标准规定了钢结构防火涂料的术语和定义、分类和型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建(构)筑物钢结构表面使用的各类钢结构防火涂料。

第2个回答  2020-12-29

钢结构防火涂料检验国家标准是:《GB 14907-2018 钢结构防火涂料》。

钢结构防火涂料分为室内钢结构防火涂料和室外钢结构防火涂料。不同类型的涂料检测项目是不同的。

一.室内防火涂料检测项目:

1    在容器中的状态    

2    干燥时间(表干)/h    

3    初期干燥抗裂性    

4    粘接强度    

5    抗压强度    

6    干密度    

7    隔热效率偏差    

8    pH值    

9    耐水性(24h)    

10    耐冷热循环性(15次循环)    

11    耐火性能    

二.室外防火涂料检测项目:

1    在容器中的状态    

2    干燥时间(表干)/h    

3    初期干燥抗裂性    

4    粘接强度    

5    抗压强度    

6    干密度    

7    隔热效率偏差    

8    pH值    

9    耐曝热性(720h)    

10    耐湿热性(504h)    

11    耐冻融循环(15次循环)    

12    耐酸性(360h)    

13    耐碱性(360h)    

14    耐盐雾腐蚀性(30次)  

15    耐紫外线辐照性(60次)    

16    耐火性能    

第3个回答  推荐于2017-10-08
第一、主要控制项目;
l、钢结构防火涂料的品种和技术性能符合设计要求,并经检测符合规定。检查产品质量证明文件、中文标志和检验报告。
2、防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和有关标准的规定。表面除锈用铲刀检查和用《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用于漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50㎜测点涂层干漆膜厚度的平均值。
3、钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。检验方法应符合《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978的规定,检查检验报告。
4、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定及本规范附录F。
5、薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5㎜;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1㎜。
第二、宏观检查,一般项目;
1、防火涂料的型号、名称、颜色及有效期等与其质量证明文件相符,开启后不存在结皮、结块、凝胶等现象。观察检查。
2、防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。观察检查。
3、防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除,观察检查。现在钢结构超高层建筑大量涌现,钢结构采用防火涂料涂装更加普及。高层建筑一旦发生火灾事故,受消防设备限制,火不能在短时间内扑灭,因此在建筑设计和施工时,应加大对钢结构表面的防火保护,以增大其耐火极限,并在建筑设计时制订必要的防火措施方案,以保证人员的安全和减少资产的损失。本回答被网友采纳
第4个回答  2020-02-14

钢结构防火涂料主要的标准是:

    《钢结构防火涂料》GB14907

    《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90

相似回答