c50箱梁7天强度不够施工单位就已张拉有何危害

如题所述

规范是90%,根据经验同条件试件达到设计值85以上就可以张拉了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-14
  后张法预应力混凝土箱梁初张拉的条件:
  ⑴锚具已检验。
  ⑵钢绞线有合格证并经复验合格。
  ⑶千斤顶和油压表均已校正并在使用期内。千斤顶校正有效期为1个月;采用0.4级表并按0.4级检定时,校正有效期为1个月,每周校核;当采用1.0级表时,校正有效期为一周。
  ⑷确认梁体内孔道积水和污物已被清除。
  ⑸终张拉前对管道做管道摩阻试验,根据试验结果调整控制张拉力。
  ⑹张拉前必须得到工程部的通知。梁的张拉分预张拉、初张拉和终张拉。当梁体混凝土强度达到28.5MPa,即可进行部分钢绞线束预张拉;当梁体混凝土强度达到43.5MPa,即可进行部分钢绞线束初张拉。在梁体混凝土强度达到53.5MPa及弹性模量达到35.5GPa,且混凝土龄期超过10天方可进行终张拉;终张拉时须对预张拉和初张拉的预应力束补拉。
  ⑺张拉之前要对梁体做全面检查,如有缺陷须先修补完好且达到设计强度,并将锚垫板下管道的大部分残余灰浆清理干净,否则不得进行张拉。追问

c50箱梁7天强度不够施工单位私自张拉,现已发现个别出出现裂纹

本回答被网友采纳
相似回答