推荐答案 2017-04-18
55千瓦电动机负荷工作电流到120安培是正常的,不超过146安培就是正常的。55000/(380*1.372*0.8*0.9)=146安培。就是这样算的,没问题。
追问
电流上升,电压就会下降正常吗
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dnv2piDi299s22sDUn.html
相似回答
55KW电机电流
问题
答:
水泵一般不会烧坏, 除非有东西卡死才会出现烧坏,不过你的启动柜里一般都会带有保护,出现卡滞现象,
电流
上升就会跳闸. 还有水泵的防护等级是多少,因为是放水里
工作
的,所以对防护要求高.只有知道防护等级,才能知道放到水下多少米以内不会出问题.因为水越深压力越大....
钻井
55千瓦电机工作电流120
哪里有问题
答:
120 电流很正常哇
,那个是重载电机,120A不大啊,普通电机都有102A,重载的大了那么一点点算什么呢
55千瓦电机正常
是多少个
电流
答:
一般的能长期通过的就是额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=
55
/1.732/0.38/0.8=104A左右,短期内到110、
120
A都可以,时间长了,温度升高,损坏绝缘,
电机
就要损坏。
55千瓦电动机
应调多大
电流
和起动时
答:
额定值应调110A左右。
起动时电流是正常运行电流的百分之四十至七十左右
。
55kw电机
极限
电流
答:
一般的能长期通过的就是额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=104A左右 短期内到110、
120
A都可以,时间长了,温度升高,损坏绝缘,电机就要损坏。电机没有极限电流,只有极限温度,影响电机寿命的是温度不是电流,同样
55KW的电机
有的110A都不行,有的120A都没有问题,但所有的电机,温度...
125
千瓦电动机
重
负荷电流
是多少
答:
三相交流,125
KW电动机
在重
负荷
下的
电流
大约为200-237A。电动机的额定负荷是一个界限,超出是过载,界限之下是安全负荷。重负荷应定位在安全符合内的85-100%。125KW的额定电流 Ie Ie=125KW/(根号3x380Vx0.8)=237A 额定电流的85-100 237Ax(85-100%)=201-237A ...