PKPM 框架结构 由于建筑需要楼梯出屋顶,需要立梁上柱,跨度太大有八米多 导致柱子单侧手拉严重

只做了300x300的梁上柱,结果一侧配筋达到了21,根本配不下,之后无论是整体加大截面还是单侧加大或是做成了异形柱,结构均不理想,想请问如何解决这个问题

你是说出屋面的楼梯间跨度8米多?你觉得这合理么?
既然都已经梁上立柱了,也就可以随便调整楼梯间的跨度,有必要做这么大么?搞个5米左右不就可以了么?什么问题都解决了。

如果一定要跨度8米,柱子偏心太大受拉算不过,你可以考虑加大梁的截面,梁的刚度大了柱子受到的弯矩就小。虽然不符合强柱弱梁的原则,但反正也就是屋面小塔楼,不重要。
或者,柱子上做牛腿,用预制梁搁置在上面形成简支,节点为铰接,柱子的弯矩也就没有了。追问

他建筑的楼梯间有八米多。。。
已经加过截面了。。。我也知道点铰配筋数据肯定能够下来,没有人拍板的事儿。。。
我最希望的是如何在规范明文规定许可的情况下能否有什么方法改善一下,谢谢

追答

铰接不是随便能点的,必须有相应的做法。
对于现浇梁板,即使梁不配支座钢筋我认为也不能算铰接,因为还有板钢筋。
所以如果铰接,就应该做成牛腿和预制板的模式。

改善的方法我说了啊,增大梁的刚度,主要是增加梁高。
还有就是修改结构布置了,建筑真的不能调?商量一下嘛。
要么中间加柱子,变成4米跨?我说这么个出屋面楼梯间,不太可能开大窗户吧,加一排柱子怕什么?

追问

柱子我也加过了。。。梁高也变过了 。。。结果变化都不大
点铰这种事没人拍板,我就是硬配都不会点。。。
还是谢谢吧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-15
300*300?你那梁截面好大哦
相似回答