施工中现浇箱梁满布式拱架预拱度计算应考虑的内容有哪些?

只知大致的情况,与地基沉降有关、与支架变形有关、与预应力有关;
但具体有什么经验数值及简化的计算公式却不明白。请行家赐教。
我是做施工的,只是考虑施工中的预拱度。不是设计中的。

现浇箱梁的预拱度应从以下几方面考虑:
第一、考虑结构自重和后期承重的影响,跨中的变形值较支点要大,这种变形的方向是向下的;
第二、考虑混凝土在浇筑成型后,有个收缩和徐变过程,尤其是在预应力混凝土施加预应力以后,往往存在一个上拱值。
第三、现浇支架预压过程中的弹性变形值(下沉量)。这一项要根据施工中的测量观测数据来具体确定。
我们在施工中确实很难有一个确切的数值,多数都是依据经验来操作。一般预拱度都是在设计时计算得出,如果设计没有给出,一般采用跨径的0.1%~0.3%之间数据,另加上施工中由于施工的因素如支架和模板的弹性变形值来设置拱度。追问

谢谢。我想问的是施工中的支架和模板、地基的变形。我看有的桥在施工中设为1cm、1.5cm、2cm等,设置方向为上,按抛物线布设。与图纸给定的预拱度叠加设置,不知这样对不对?大家习惯上或按规范是怎么做的?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第2个回答  2012-05-31
规范上就有,查吧