PERT II型供热管道与钢管相同,均采用工作管,保温层,外护管三位一体的保温结构,由于塑料材料为热的不良导体,PERT II型管道的导热系数不足钢管的1%,管道本身就具有一定的保温性能,且PERT II型管道,保温层,外护管的热膨胀系数基本形同,三层之间会成为一个整体,不易产生脱层问题,管道保温效果优于钢管。
按照行业标准GJJ104《城市供热直埋供热管道技术规程》中给出的双管敷设散热损失计算公式,计算出常用保温规格下PERT II型供热管道的散热损失及在不保温条件下PERT II型管道的散热损失,详见表
式中:
t-介质温度,供/回水60/50℃;
ts-土壤温度,0℃;
λi-导热系数,PE-RTII/外护管0.43[w/(m.k)],聚氨酯0.033【w/(m.k)】;
di-第i层保温材料外径(m);
di-1-第i-1层保温材料外径(m);
λt-土的导热系数,1.74【W/(m.k)】
Rg-直埋蒸汽管道环境热阻【W/(m.k)】
H-管道中心埋设深度,0.6m
S-供回水管道中心距,0.3m
供回水温度为60/50℃的管道热损失
按照国标《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272的规定,管道的最大热损失值不宜超过104W/㎡,根据表中的计算,计算结果完全满足标准要求。在一些保温要求相对较低的环境下,也可考虑不保温。