380v电流计算公式

380v电流计算公式

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-05

380V电机:


计算公式:

I=P/(1.732×U×cosφ×η)=7500/(1.732×380×0.85×0.9)≈15(A)

经验公式:

I=2×P=2×7.5=15(A)

电流计

又称检流计,指在电磁测量比较法中,用作检查微小电流或微小电压是否存在的指零仪表,或经临时校准后指示其量值的仪表。

1简介

根据可动线圈的偏转量来测量微弱电流或电流函数的仪器。最普通的电流计包括一个小线圈,悬挂在永磁铁两极之间的金属带上。电流通过线圈产生磁场,与永磁铁的磁场相互作用而产生转矩或扭力。线圈上连着一根指针或一面反射镜。线圈在转矩作用下旋转,旋转一定角度后与支撑部分的扭力相平衡。此角度即可用来度量线圈内通过的电流。角度用指针的转动或镜面反射光线的偏转来测定。

2分类

圈转电流计

利用永久磁铁的磁场对载流线圈作用的原理制成的一种电流计。它的主要结构有固定的永久磁铁和活动的线圈。动圈由悬丝(或带)悬挂,悬丝除了提供微小的恢复力矩外,还用作通入动圈电流的引线,动圈的另一引线是下螺旋,在动圈的上端装有反射小镜,利用它对光线的反射来指示活动部分的偏转。在距小镜一定距离处安装一标尺,由小灯产生的狭窄光束投向小镜,经小镜反射到标尺上,形成明晰的光标,以指示活动部分的偏转角。这种电流计的灵敏度很高,但极易受外界振动的影响,使用时应将它固定安装在稳固位置或坚实墙壁上,所以又称为墙式电流计。常用作灵敏电桥和电位计的平衡指示器。一般电桥上装的电流计,实质上是一个下标量值的圈转微安计。

冲击电流计

它的结构原理与圈转电流计相同,可用来测量微小短暂脉冲电流所迁移的电荷量。它被广泛应用于磁测量中,也可用于测量电容和高电阻等。冲击电流计可动部分的转动惯量较大,其自由振荡周期较长,而脉冲电流通过的时间比电流计的振荡周期短得多,可以认为脉冲电流全部流过电流计后,电流计才开始偏转。结果通过的脉冲电荷量正比于第一次最大的摆角。冲击电流计的技术特性一般用电荷量灵敏度(或电荷量常数,它等于电荷量灵敏度的倒数)和振荡周期来说明。电荷量常数可达10-9库/分度,振荡周期可达20~30秒。

光电放大式电流计

圈转电流计本身的结构特点和空气中布朗运动的影响,限制了灵敏度的提高。采用光电放大原理制成的光电放大式电流计可以使电流灵敏度进一步提高。其电流计常数达10-11安/分度,而且具有稳定可靠、使用方便等优点,目前在精密电测技术中已广泛应用。

3灵敏度

电流灵敏度通常是以在标准镜尺距下单位被测电流给出的偏转格数来确定的,它说明圈转电流计的技术特性,它的大小与活动线圈所在处的磁场强弱和线圈面积、匝数及悬丝的弹性有关。电流灵敏度的倒数叫做电流计常数。电压灵敏度是指电流灵敏度和全临界电阻的比值。

4运动特性

电流计的活动部分本身具有一定的惯性,在测量过程中它由运动状态到达最后的稳定位置需要有一个过程,这个过程统称为阻尼运动。在不同的阻尼情况下电流计的活动部分有不同的运动特性,其特性曲线在阻尼很小时,它将围绕最后稳定位置作减幅摆动,经过相当长的时间才逐渐静止在最后稳定位置,称为欠阻尼运动;在阻尼很大时,则电流计活动部分将不摆动而缓慢到达最后稳定位置,这种状态是过阻尼运动;如果阻尼由小增大到某一数值时,活动部分以最短时间趋于终点而不越过终点位置,这种状态称为临界阻尼运动。电流计阻尼作用的强弱是和外接电路的电阻大小有关的,因为动圈在磁场中运动时由于切割磁感应线会产生感应电动势,引起与外接电阻大小有关的电流,它和永久磁铁的磁场相互作用产生阻尼力矩,使电流计正好工作在临界阻尼运动情况下的外接电阻的值,称为外临界电阻。电流计应该运用在临界阻尼或微欠阻尼情况下,否则应接入分流器或附加电阻以相匹配,但灵敏度会有所下降。

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-07-28
三相380V平衡负载,相电流=P/(1.732XU)=P/(1.732X380)
单相380V,电流=P/U=P/380本回答被网友采纳
第3个回答  2015-10-25
三相电流计算公式
I=P/(U*1.732)所以1000W的线电流应该是1.519A。
功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,公式是I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况。 380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A
三相电机的电流计算 I= P/(1.732*380*0.75) 式中: P是三相功率 (1.732是根号3) 380 是三相线电压 (I是三相线电流) 0.75是功率因数,这里功率因数取的是0.75 ,如果功率因数取0.8或者0.9,计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。 按10kW计算: I=10kW/(1.732*380*0.75) =10kW/493.62 =20.3 A 三相电机必须是三相电源,10KW电动机工作时,三根电源线上的工作电流都是20.3 A 实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、空开及空开整定电留。
三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: S²=P²+Q² S=√(P²+Q²) 视在功率S=1.732UI 有功功率P=1.732UIcosΦ 无功功率Q=1.732UIsinΦ 功率因数cosΦ=P/S
根号3,没有软件写不上,用1.732代替
系统图
Pe:额定功率 Pj:计算有功功率 Sj:计算视在功率 Ij:计算电流 Kx:同时系数 cosφ:功率因数 Pj=Kx*Pe Sj=Pj/cosφ 单相供电时,Ij=Sj/Ue 三相供电时,Ij=Sj/√3Ue
电气系统图里的符号是有标准的
KM表示交流接触器
KA表示中间继电器,
KT表示时间继电器;
FR表示热继电器; SQ表示限位开关; SB表示按钮开关; Q表示刀开关; FU表示熔断器; FR表示热继电器
相似回答