你说的比较笼统,根据你说的情况,机型应该是RFT13WD/RFTC13WD机型,分析是内机没有给外机启动信号,应从以下几个方面查找:
1.内机电源,1号线和2号线之间电压是否正常,电脑板是否供电,绿色LED灯是否闪烁
2.内外机间通讯,3-5号线,普通开启确认3号线是否有电。
3.内机传感器故障,注意三菱重工海尔的传感器虽然是25度5K规格的,但与市场上的通用5k不兼容,建议更换原厂的。
4.三相电问题,你说三相电没问题,不是有380V电就没问题,还有RST之间相序,相间不平衡率等。
5.相序保护器问题,也就是三相电没问题,保护器误报警。
另外:楼下的,三菱重工海尔定频天花机是没有膨胀阀的,节流装置是传统的毛细管。
[email protected]www.mhaq.cn