三菱重工海尔天花空调 外机接触器不吸合 用工具按那个按钮下去 风扇和压机都会运行,怎么回事,接触器坏?

三相电是没有问题的,只高不低。雪种也有。

你说的比较笼统,根据你说的情况,机型应该是RFT13WD/RFTC13WD机型,分析是内机没有给外机启动信号,应从以下几个方面查找:
1.内机电源,1号线和2号线之间电压是否正常,电脑板是否供电,绿色LED灯是否闪烁
2.内外机间通讯,3-5号线,普通开启确认3号线是否有电。
3.内机传感器故障,注意三菱重工海尔的传感器虽然是25度5K规格的,但与市场上的通用5k不兼容,建议更换原厂的。
4.三相电问题,你说三相电没问题,不是有380V电就没问题,还有RST之间相序,相间不平衡率等。
5.相序保护器问题,也就是三相电没问题,保护器误报警。

另外:楼下的,三菱重工海尔定频天花机是没有膨胀阀的,节流装置是传统的毛细管。
[email protected]
www.mhaq.cn
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-11
这个貌似很专业啊,还是不要自己琢磨了,联系下海尔售后上门看看,毕竟人家是专业的
第2个回答  2012-05-09
是膨胀阀的问题,其次,你没的三菱海尔不是什么好东西
第3个回答  2012-05-09
那交流接触器有220V电源就是交流接触器坏,没有就是电脑板坏。追问

是测试A1 和A2 有没有220V的电压是吗

追答

是哦

第4个回答  2012-05-10
问题太多啦,看看有没有内机上有没有显示保护,内外机连接线有没有断的,交接的线圈上有没有供电,问题说全面点
相似回答