1、从测区的16个回弹值中,剔除3个最大值和3个最小值,将余下的10个回弹值平均。
2、如回弹非水平方向且非构件测面时,应先进行角度较正,较正后的回弹值再进行浇注面较正。
3、根据测区的碳化深度值和较正后的回弹值查出各测区的混凝土强度换算值。
4、当结构或构件的测区强度值出现小于10。0MPa时,取fcu,e<10.0MPa。
5、当结构或构件的测区数小于10个时,fcu,e=fcu,min
6、当结构或构件的测区数不小于10个或按批检测时fcu,e=fcu,m-1.645*s
技术原理
现场检测混凝土强度的检测方法很多,如钻芯法、拔出法、压痕法、射击法、回弹法、超声法、回弹超声综合法、超声衰减综合法,射线法落球法等,其中回弹法、超声回弹综合法是应用最广的无损检测方法。
混凝土试块的抗压强度与无损检测的参数( 超声声速值、回弹值、拔出力等)之间建立起来的关系曲线称为测强曲线,它是无损检测推定混凝土强度的基础。测强曲线根据材料来源,分为统一测强曲线、地区测强曲线和专用( 率定)测强曲线三类。
以上内容参考:百度百科-回弹法