变电站无功补偿容量
请问35kv 110kv 220kv 500KV变电站一般的无功补偿容量是多少
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
35~110kV变电站的容性无功补偿装置以补偿变压器无功损耗为主,并适当兼顾负荷侧的无功补偿。容性无功补偿装置的容量按主变压器容量的10%~30%配置,并满足35~110kV主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dn9x2Ux9U.html
相似回答
无功补偿补偿容量
如何确定
答:
当对电动机用电设备采用就地单独补偿时,
补偿电容器的额定电流不应超过电动机励磁电流的0.9倍
。在进行用电负荷计算时,应计入补偿后的无功功率。2.补偿电容器组的投切方式分为手动和自动两种。对于补偿低压基本无功功率的电容器组以及常年稳定的无功功率和投切次数较少的高压电容器组,宜采用手动投切。...
无功补偿
值范围是多少正常
答:
变压器负载率大于60%,功率因数考核标准为0.9时,
无功补偿在0.86~0.95间波动属正常范围
。月平均功率因数低于该值罚款,高于该值奖励。计算公式:有功电度+变损有功电度/根号(有功电度+变损有功电度)平方+(无功电度+变损无功电度)平方 配电网无功补偿的主要方式有五种:变电站补偿、配电线路补偿、...
为什么有些
变电站
需要的
无功补偿容量
比较小
答:
变电站的容量比较小,变压器本身消耗的
无功
比较小;用电负荷的自然功率因数比较高,需要实偿的无功功率比较小;用电负荷中有“就地补偿”和“随器补偿”的电容器了,所以到
变电站补偿容量
就小了;用户内部有发电机,能够自己发“无功”,所以就不用电容器“发”无功了。
电网
无功补偿容量
配置有什么原则?
答:
无功补偿
配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与
变电站
集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。无功要在电路中产生电流,这种电流称之为电感电流。电感电流同样会增加电气线路和变压设备的负担,降低电气线路和变压设备的利用率,增加电气线路的发热量。
变电站无功补偿
的详细资料,具体的来说,就是变电站的
无功容量
怎么计算...
答:
在已正常生产的用户中,cosφ1按下式确定:cos¢1=Ap/√(AP²+AQ²)计算
补偿容量
:Qc=Kl0Pca(tan1-tan2)式中:Pca——最大有功计算负荷,kW;Klo ——平均负荷系数,计算时取0.7~0.85; ;tan1、tan2——补偿前、后平均功率因数角...
新建110kV
变电站
,容量50MVA。
无功补偿容量
应该要多大?
答:
一般都在20%到30%。比如说轧钢厂有电弧炉和轧机这类冲击性较大的负荷,要解决谐波特别是闪变这类问题补偿容量基本在50%以上。
无功补偿容量
是有一个公式的,按照想要补偿至功率因数值套上这个公式就能大致算出来。这个公式我也不懂,我本人是无功补偿厂家的,如果你是业主建议找设计院。
大家正在搜
无功补偿与主变容量的比例
110kV的无功补偿装置容量
变电站无功补偿率达到多少
10kv变电所无功补偿估算
无功补偿柜容量计算
无功补偿容量和装机容量
变电站无容量
变电站无功补偿容量如何确定
变压器的无功补偿容量计算
相关问题
为什么有些变电站需要的无功补偿容量比较小
求教!如何确定35千伏变电站的无功补偿容量呢?请给出简单计算...
关于35KV变电站无功补偿容量计算
新建110kV变电站,容量50MVA。无功补偿容量应该要多大...
根据功率因数计算出来的变电站无功补偿容量是三相线所需无功总和...
电网的无功补偿配置原则是什么?
无功补偿值范围是多少正常
谁有变电站无功补偿的详细资料,具体的来说,就是变电站的无功容...