水泵电机25kw井下用240米3×25铜线,上来井口,距离变压器400米,得配多大的铝心地埋电缆

水泵电机25kw井下用240米3×25铜线,上来井口,距离变压器400米,得配多大的铝心地埋电缆

配变距电机400m+240m=640m。
取配变输出为标准值400V,送电线路电压降20V,井上400m降10V,井下240m能有保障而不计:
25kW电机以额定电流50A,400m压降10V估算,得,井上线路阻抗 ≦ 0.2Ω;
铝线电阻率0.0283Ω,400m长的导线截面应不小于:
0.0283×400÷0.2=56.6 mm²ï¼›
则 铝芯电缆可在55平方至70平方间选择,尽可能选上限值。
供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答