66问答网
所有问题
室外变压器接地极为什么要三根角钢?
先是把三根角钢垂直打入地下,然后再用一根扁钢把它们焊成一圈,然后再把配电箱外皮和扁钢圈连接起来,(用什么连?要连几个点?)
为什么一定要三根镀锌扁钢,2跟不行吗,是什么原理啊?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-02-13
用三根角钢是为了就近泄流和均压以及减小
接地电阻
,避免地电位瞬间抬升过高发生危险。
1、在变压器安装、施工中设计的环形接地网的时候。根据地质不同,可以是三个接地极,也可以是四个、五个、或更多,但都是环状。
2、变压器的
中性点
直接连接到接地极,一个连接点即可,但需要焊接可靠,并且焊接处要进行防腐处理。
3、垂直打入地下的接地极,对角钢、砸入深度、
扁钢
搭焊处等都有一定的要求,具体可查阅电气规程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dixsx9xix.html
其他回答
第1个回答 2012-10-17
你好:
——★1、你说的情况,是在变压器安装、施工中设计的环形接地网。根据地质不同,可以是三个接地极,也可以是四个、五个、或更多,但都是环状。
——★2、变压器的中性点直接连接到接地极,一个连接点即可,但需要焊接可靠,并且焊接处要进行防腐处理。
——★3、垂直打入地下的接地极,对角钢、砸入深度、扁钢搭焊处等都有一定的要求,具体可查阅电气规程。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-10-16
一般用圆钢连,扁钢也可以,不少于2点,用三根角钢是为了就近泄流和均压以及减小接地电阻,避免地电位瞬间抬升过高发生危险。
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-10-16
两根也可。但这是规定。应该是越多越好,越深越好,这样接地电阻会更小。
相似回答
变压器
下的
接地
扁钢就是接入家庭用户的零线吗?
答:
变压器的这种接地叫着工作接地,
一是保持系统电位的稳定性,二是保护电气设备和用电人员的安全的
!问题补充:我看了各位的回答,还是有些不明白.是不是那条扁铁下还连接有很多打入土中的三角钢?地下埋设的还是扁钢(镀锌扁铁,反腐能力比不镀锌的要强。但现在又有新的要求,因扁钢还是很容易锈断而造成接...
10KV民用
户外变压器接地
怎么做,有哪些要求?
答:
变压器是
100KVA或以上的,
接地
电阻要求是4欧以下。100KVA以下的要求是10欧以下。
地极是
用镀锌
角钢
和铅支烧焊组成。一般是用7条1.8米40X40的镀锌角钢隔5米打下1条30米长的铅支沿一个方向,埋深要求是60厘米。这样做出来的接地基本上都达到要求 ...
变压器是
怎样
接地
的
答:
变压器接地
:变压器的接地需埋设接地桩用
角钢
或槽钢打入或焊线深埋地下。埋桩时最好洒些氯化钠浇些水。变压器的绕组若是三角形接线,可将铁芯和外壳接地。若是星形接法,可将中性点(零线)和铁显,外壳接地。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
接地
的释义原理
答:
(1)地1)电气地,大地是一个电阻非常低、电容量非常大的物体,拥有吸收无限电荷的能力,而且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变,因此作为电气系统中的参考电位体。2)地电位,与大地紧密接触并形成电气接触的一个或一组导电体称为
接地极
,通常采用圆钢或
角钢
,也可采用铜棒或铜板。当流入地中的电流...
1000KVA的
变压器接地极
怎样做
答:
使用50的
角钢
做成接地桩,每根2米长,至少4根,相互间隔5米打入地下500mm深,再用80*6的扁钢连接起来,经过接地电阻测试合格后即可作为
变压器
中性点
接地极
。变压器中性点直接接地,电气设备外露可导电部分必须与接地装置有可靠的电气连接成排的配电装置的两端均应与接地线相连.接地电阻不低于4欧姆。中性线...
变压器
如何
接地?
答:
变压器
中性点直接
接地
,电气设备外露可导电部分必须与接地装置有可靠的电气连接成排的配电装置的两端均应与接地线相连.接地电阻不低于4欧姆。
大家正在搜
接地极角钢
镀锌角钢接地极图片
热镀锌角钢接地极
角钢接地极制作与安装
人工接地极角钢排列
什么是接地极
接地端子与接地极
接地极和接地网
接地母线和接地极
相关问题
在图中室内外接地线的连接,户外角钢接地极是上面有几个就是几个...
变压器为什么要三位一体接地
室外杆上变压器需要接地吗
10KV民用户外变压器接地怎么做,有哪些要求?
基础接地中配电室风机房为什么要用两根镀锌扁钢引致接地极
接地极的敷设问题?
箱变变压器地极要怎么埋在地下
接地体和接地极有何区别