66问答网
所有问题
强迫油循环的变压器的运行规定是什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-10-15
强迫油循环冷却的变压器在油泵全停时应立即停用。在满负荷状态下通常会对冷却器运行的组数有所规定。其它的规定与其它冷却方式的变压器相同。
相似回答
宜超过,
变压器
上层油温不能超过多少度,
强迫油循环
答:
正常
运行
上层油温不超85℃。最高极限不得超95℃。
变压器运行
温度有相关的标准吗?
答:
(1)
、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过75℃,最高不得超过85℃
。(2)油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过85℃,最高不得超过95。(3)油浸风冷变压器在风扇停止工作时,应监视其上层油温不得超过规定值,当上 层油温不超过55℃时,则可以不开风扇在额定负荷下运行。(4)强迫...
主变油温和绕组温度
规定
答:
规定如下:
1、变压器上层油温最高不得超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,上层油温不宜经常超过85℃
。对于强迫油循环风冷变压器,上层油温不宜经常超过75℃。2、绕组温度,一般情况下,用户是无法检测到的。但油顶层温度是可以检测到的。因此,在变压器制造厂对油顶层温升作了规定,就是55K。当然,在...
运行
中
变压器的
上层油温
规定是
怎样的?
答:
强油循环风冷式变压器,
上层油温75℃温升35℃;油浸自然循环、自冷、风冷变压器,其上层油温一般不宜经常超过85℃,最高不得超过95℃温升不得超过55℃
,运行中若发现有一个限值超出规定,应立即汇报调度,采取限负荷措施。
变压器运行
巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95℃以下,对
强迫油
...
答:
变压器运行
巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95℃以下,对
强迫油循环
水冷或风冷
的变压器
为85℃。这句话是错的。对于油浸变压器来说一般为A级绝缘,当周围温度最高为40度时,绕组的极限温度为105度,由于绕组的平均温度比油温高10度,所以
规定
上层油温不超过95度,而在正常情况下,为使油温不致过...
为
什么变压器
上层油温最高
答:
变压器上层油温指变压器上面的油的温度.油浸
变压器的
上层温度最高,因为温度高
的变压器
油密度小,就会处于最高的地方.
变压器运行
中上层油温的
规定
:1)油浸自冷或风冷变压器上层油温一般不超过85℃,最高不超过95℃,温升不超过55℃;2)
强迫油循环
风冷变压器上层油温不得超过65℃,最高不得超过75℃;3)厂用...