交流接触器与时间控制器如何接线?

主要是用来控制4KW的水泵,电控箱里有CJX2 1210接触控制器,上面接有F4-D20接触辅助接头,辅助接头与开、关两个按钮连接,使用时按开的按钮就水泵通电工作,按关的按钮水泵停止工作。 现在购买了时间控制器KG316T-A型,想定时自动控制水泵,不知道如何接线,是接线到接触控制器上呢 还是接线到辅助接触头上?
原来手动开、关两个按钮的功能要保留, 时间控制器要接个旁路吗? 接触控制器是通过安装在他上边的辅助接触头连接按钮的,那时间控制器接到辅助接触头(F4-D20)上,还是接触控制器(CJX2 1210)上?

图片看接触控制器和辅助接触头很清楚。虚线方框内的是控制两台水泵的两个接触控制器,可看到上面还安分别装有辅助接触头。

本人不懂电路,有没有高手说得再详细点?

时间控制器与接触器线圈串联,就这么简单。 还要再加个转换开关,实现手动自动切换
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-25

交流接触器与时间控制器接线图

时间控制器与交流接触器接线图

第2个回答  2012-10-17
时间控制器输出以接触器上的A1,A2连接即可。
第3个回答  2012-10-24
将时间继电器的输出触点与接触器线圈的控制电源串接就行了。
第4个回答  2012-10-17
用时间控制器的触点开关控制接触器的吸合线圈即可。
相似回答