零线 地线 有6伏电压正常么 带漏保的空开跳闸 不带的不跳闸

如题所述

  零线、地线有6伏电压正常。零线因为三相回路的不平衡,通常会带有几伏至几十伏的电压,这个电压可以通过接地线产生回路,也即可以产生电流,而空开的工作原理就是检测不平衡电流,只要零线有电流通过地线产生回路,那通过漏保的电流就会不平衡,就会引起漏保的动作。

  空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

  脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。

  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-16
零线对地带有一定的电压是正常的,是由于三相负荷不平衡产生的零线电流压降。当然如果你家带漏电保护器的空开跳闸,这就不正常了,说明在你家里的电路存在漏电现象。常见的漏电分为绝缘受潮和零线碰触地线,如果家里没有漏水受潮的地方,很有可能是零线和地线搭接,你需要仔细的寻找。这和零线有6伏电压没有必然的联系。追问

检测了一下,所有开关插座的接法正确,主卧和儿童房是两个回路,但到配电箱那里,两个回路从一根线管出来两根火线,一根零线,地线没见,(房间的插座上都看得到地线、零线、火线),将这3根线接两个独立的空开(不带漏保)可以独立控制,不跳闸。如果将其中一根火线和那根零线接到带漏保的一个空开,漏保就跳闸,但是讲两根火线和那根零线接到带漏保的一个空开,就不跳了!
我没搞懂,这到底地线接好没,到底漏不漏电?

追答

所谓漏电保护,就是作为电源的一根火线一根零线,这两根导线的电流一进一出必须相等。如果不相等就说明电路中出现了“漏电”,即有一部分电流从火线出来没有经过零线回流,而是通过非正常途径回流。你根据原理再分析一下原因吧。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-16
当然不正常,正常的情况是0伏,查一下哪里漏电了。要不然带漏保的空开合不上的
第3个回答  2012-10-17
你的提问不是很清楚,我只能假设了。如果你说的两个回路进线是两根火线和一根零线的话,那肯定是两个回路不能单独过漏保的,只能一起过漏保,要不就一起不经过漏保。因为你的零线并在一起了。不知道对你有没有帮助
第4个回答  2012-10-20
1.到配电箱那里,两个回路从一根线管出来两根火线,为会么会有两根火线?
2.配电箱那里地线没见,房间的插座上的地线从哪里接来的?