ããé¶çº¿ãå°çº¿æ6ä¼çµåæ£å¸¸ãé¶çº¿å 为ä¸ç¸åè·¯çä¸å¹³è¡¡ï¼é常ä¼å¸¦æå ä¼è³å åä¼ççµåï¼è¿ä¸ªçµåå¯ä»¥éè¿æ¥å°çº¿äº§çåè·¯ï¼ä¹å³å¯ä»¥äº§ççµæµï¼è空å¼çå·¥ä½åçå°±æ¯æ£æµä¸å¹³è¡¡çµæµï¼åªè¦é¶çº¿æçµæµéè¿å°çº¿äº§çåè·¯ï¼é£éè¿æ¼ä¿ççµæµå°±ä¼ä¸å¹³è¡¡ï¼å°±ä¼å¼èµ·æ¼ä¿çå¨ä½ã
ãã空æ°å¼å ³ï¼åå空æ°æè·¯å¨ï¼æ¯æè·¯å¨çä¸ç§ãæ¯ä¸ç§åªè¦çµè·¯ä¸çµæµè¶ è¿é¢å®çµæµå°±ä¼èªå¨æå¼çå¼å ³ã空æ°å¼å ³æ¯ä½åé çµç½ç»åçµåæå¨ç³»ç»ä¸é常éè¦çä¸ç§çµå¨ï¼å®éæ§å¶åå¤ç§ä¿æ¤åè½äºä¸èº«ãé¤è½å®ææ¥è§¦ååæçµè·¯å¤ï¼å°è½å¯¹çµè·¯æçµæ°è®¾å¤åçççè·¯ã严éè¿è½½åæ¬ çµåçè¿è¡ä¿æ¤ï¼åæ¶ä¹å¯ä»¥ç¨äºä¸é¢ç¹å°å¯å¨çµå¨æºã
ããè±æ£æ¹å¼æçå¨ãçµç£åå¤å¼è±æ£3ç§ã
ããå½çº¿è·¯åçä¸è¬æ§è¿è½½æ¶ï¼è¿è½½çµæµè½ä¸è½ä½¿çµç£è±æ£å¨å¨ä½ï¼ä½è½ä½¿çå 件产çä¸å®çéï¼ä¿ä½¿åéå±çåçåä¸å¼¯æ²ï¼æ¨å¨æ æ使æé©ä¸éæ£è±å¼ï¼å°ä¸»è§¦å¤´åæï¼åæçµæºãå½çº¿è·¯åççè·¯æ严éè¿è½½çµæµæ¶ï¼çè·¯çµæµè¶ è¿ç¬æ¶è±æ£æ´å®çµæµå¼ï¼çµç£è±æ£å¨äº§ç足å¤å¤§çå¸åï¼å°è¡éå¸å并æå»æ æï¼ä½¿æé©ç»è½¬è½´åº§åä¸è½¬å¨ä¸éæ£è±å¼ï¼éæ£å¨åå弹簧çä½ç¨ä¸å°ä¸å¯ä¸»è§¦å¤´åæï¼åæçµæºã
检测了一下,所有开关插座的接法正确,主卧和儿童房是两个回路,但到配电箱那里,两个回路从一根线管出来两根火线,一根零线,地线没见,(房间的插座上都看得到地线、零线、火线),将这3根线接两个独立的空开(不带漏保)可以独立控制,不跳闸。如果将其中一根火线和那根零线接到带漏保的一个空开,漏保就跳闸,但是讲两根火线和那根零线接到带漏保的一个空开,就不跳了!
我没搞懂,这到底地线接好没,到底漏不漏电?
所谓漏电保护,就是作为电源的一根火线一根零线,这两根导线的电流一进一出必须相等。如果不相等就说明电路中出现了“漏电”,即有一部分电流从火线出来没有经过零线回流,而是通过非正常途径回流。你根据原理再分析一下原因吧。
本回答被提问者和网友采纳