电缆沟施工具体过程是怎么的啊?不是还有个接地嘛,是在施工在哪个环节的时候才做啊,具体做法是怎么的,哪位大哥大姐知道的救救小弟吧~~~

土建交安前,要求其将预埋件上的水泥打掉。之后是划线定位,在沟两端先焊接两个E型支架,然后在两者间拉一根细绳,这样中间的支架就会在同一水平面。
接地在E型支架焊接完毕后,接地方式有两种,一种是利用土建预埋件接地,预埋件之间如有断口,需采用相同规格扁钢焊接,最后用铜线接入地网;另一种是全长用铜线接地引入地网,这种材料成本较高。如果你是承包商,施工前与设计及业主沟通,尽量采用第一种,呵呵。
验收前焊口还要补漆哦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-22
一般是在电缆沟抹灰前做接地,但也可根据现场情况抹灰后做,具体做法根据图纸要求施工。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-28
具体施工过程是情况而定 至于接地吗开挖的时候就要多挖深点 扔个接地极(石墨)进去填平 金属端焊接在钢筋上!
第3个回答  2012-10-22
你的没有图纸吗,哪里都应该标注的很详细的,如果没有我在告诉你