关于金属桥架、线槽接地的问题

桥架、线槽的接地到底怎么做?常规的说法,不少于两处与接地干线连接、隔30-50M与接地干线连接、金属镀锌桥架用螺栓固定好、非镀锌桥架用6平方毫米的铜芯线排连接,这些理论性的背都能背下来。在实际施工中,到底怎么做
1、比如说楼层过道处的桥架,是需要用扁钢沿桥架通长敷设一圈吗?还是说直接在强电间连一下就行了?
2、地下室的桥架长度很大,没办法满足隔30m与接地干线连接,那么需要用扁钢沿桥架通长敷设吗?
3、除了强电间的干线桥架需要用扁钢做接地干线,在另外什么情况下,是需要用扁钢通长敷设的?
4、在什么情况下桥架是不需要做接地的?这是当时我进现在公司我们经理面试问我的问题,至今为止,我仍然没有找到答案!!!
谢谢诸位,希望有大神能提供准确、权威的答案
没人回答吗?我翘首以盼呢

最快捷的方法,找个厂家客服问一下就晓得啦~——上海鉴道桥架

追问

这是施工中的内容,又不是材料的问题

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-12

镀锌线槽/电缆桥架接地规范标准:《GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》第11篇

11.1主控项目

11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:

1、梯架、托盘和槽盒全长不大于 30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。

2、非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。

3、镀锌梯架、托盘和槽盒本体之 间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

相似回答