第1个回答 2015-11-07
关掉总闸,把出线卸掉看看,还跳闸吗。如果还跳就是漏电保护开关的问题了
如果不跳,就复原,然后下级的断路器全都断开,就留下一路。然后看看是哪路的问题。
找到出问题的那一路再检查下有没有还没有断开的电器。
重点检查下空调或者冰箱之类的电器。
第2个回答 2012-10-23
楼上说的方法是对的,这个问题对一个专业电工来说也不是一件小事。看这个漏点出在哪里,工作量可大可小,只有看你的运气了。为了安全最好请电工给你查。
第3个回答 推荐于2016-02-08
1。 关掉总闸,把出线卸掉看看,还跳闸吗。如果还跳就是漏电保护开关的问题了。(注意安全)
2。 如果不跳,就复原,然后下级的断路器全都断开,就留下一路。然后看看是哪路的问题。(一般每个房间对应一路。
3。 找到出问题的那一路再检查下有没有还没有断开的电器。
重点检查下空调或者冰箱之类的电器。
如有问题请追问。本回答被提问者和网友采纳