西门子440变频器电位器控制要如何调参数呀

如题所述

设置参数P0700为2,电位器中间的那根接AI,剩余的两根一根接10V,一根接地GND。

开关量DIN1控制变频器起/ 停

参数设定:P1000 = 1 (MOP设定值)

P0700 = 2 (BOP/AOP键盘设置)

P0701 = 1 (DIN1 ON起动/OFF1停止)

P1040 = x (起动后初始频率)

+ 若需要时设定电机参数

起动后通过BOP/AOP面板上的UP-DOWN键实现加、减速。

扩展资料:

变频器是利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源。是由由主电路和控制带电路组成的。主电路是给异步电动机提供可控电源的电力转换部分,变频器的主电路分为两类,其中电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波部分是电容。

电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波部分是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的整流部分,吸收在转变中产生的电压脉动的平波回路部分,将直流功率变换为交流功率的逆变部分。

参考资料来源:百度百科-西门子MM440变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
一、需要设置P700,命令源;
可能的设定值:
0 工厂的缺省设置
1 BOP (键盘)设置
2 由端子排输入
4 BOP 链路的USS 设置
5 COM 链路的USS 设置
6 COM 链路的通讯板(CB)设置
二、还有P1000频率设定值的选择;
设定值
0 无主设定值
1 电动电位计设定
2 模拟输入
3 固定频率设定
4 通过 BOP 链路的USS 设定
5 通过COM 链路的USS 设定
6 通过COM 链路的通讯板 (CB)设定
7 模拟输入2
第2个回答  2012-10-11
第一步 P0010 0准备;1快速调试 设置成1 第二步p700改为1面板控制 第三步把p1000改为1 电动电位计给定 第4步把p0010改为0准备 ok恭喜你440 电位器控制ok了 不懂继续追问 这是面板自带电位器的调试方法 如果是外部电位的话p700改为2 模拟输入1通道
第3个回答  2012-10-10
设置参数P0700为2,然后电位器中间的那根接AI 剩余的两根一根接10V 一根接地GND
第4个回答  2018-09-14
1、p0010设置1。2、p0700设置2。3、p0000设置2。4、p0010设置0。控制正常。