推荐答案 2012-10-11
1、是否导线接触不良。2、或者是电压比原来的电容电压等级低电流就会大一点。3、参数的设置投入、切除值都改动过比原来的设定值高就会造成投入运行的电容比原来的多,电流就会增大
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Disin9p9p.html
其他回答
第1个回答 2012-10-18
前后电容器电压等级一样不?电容器0.4KV和0.45KV电压等级其电流不一样,投切频繁会出现导线温度过高,导线按电容额定电流1.5倍左右来选择,总之,原因有很多,隔离开关损坏可能是开关小了,也可能的有瞬间的大电流通过造成的,
第2个回答 2012-10-12
隔离开关接触不良,交换功率大,导致发热严重
相似回答
电容补偿
柜总
开关
c相过热140度
怎么
回事
答:
还有一些厂家在电容柜接线过程中,
操作工艺不良,造成搭接头的紧固螺栓松动,接触面积偏小,也会造成回路电流增大,导致发热严重
。低压电容补偿柜内部元器件中正常工作下,发热严重的有电容器和电抗器,尤其是电抗器。电容器正常工作时发热不明显,若出现故障就会产生高热,而电抗器则不同。电抗器在正常工作...
补偿电容
过热是
怎么
回事
答:
补偿电容器过热的情况通常有三种,
第一、环境温度过热,导致电容器温升过高,第二、电网环境,电网中存在一点含量的谐波污染
,谐波电压谐波电流都会导致电容器加剧老化或过压过流后电容器自愈次数增多而过热。第三、那就是电容器使用寿命到了,用的时间长了薄膜的方阻发生了变化导致电容器自身的温升高,不...
低压电容补偿
柜电容投切时其中一路不能投,一投就跳空开,是什么原因?
答:
并联电容器后
,电容器的
电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。
低压电容补偿
柜由柜壳、母线、断路器、
隔离开关,
热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。
电力
电容
过热,
答:
可能是系统电压偏高,超过了电容的额定电压 电容补偿 电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿
。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位...
定时
器电容
烧掉
,更换
后又烧掉
怎么
回事
答:
2.外部环境影响,如安装在散热不好或靠近热源的地方,电容布线不良,接触不良等。也容易造成倦怠;3.谐波,使滤波电容谐振,导致电容过流烧坏;4.低电压;离心开关附着力;5.超载;低速反复启动;或者启动时间长等。需要对
电容器烧坏
部位进行分析判断,逐步调查故障原因。有时候,小细节也可能是其焦头烂...
我们厂里
的电容补偿
盘在退补时有一个接触器上线相间短路引起高压跳闸...
答:
接触器带三个
电容器,
可能是负载电流过大,投、切频繁会导致接触器触点疲劳烧蚀,在投、切中容易产生电弧造成短路也是常有的事。不知所用单只电容量多大?低压(450V)16千乏的电容额定电流为20.5A
,电容补偿
盘一般总开关采用
隔离开关
或断路器,每只电容都单独采用一个25A断路器和40A接触器控制的。