为什么建筑工地临时电。二级箱和三级箱漏电保护器不跳,反而一级箱漏电保护器跳呢??在线等高手回答

为什么建筑工地临时电。二级箱和三级箱漏电保护器不跳,反而一级箱漏电保护器跳呢,我们一级箱配置是400a三相线分下来是200a三相四线漏电保护器。二级箱配置是200a三相线分的63a380V三相线漏电保护器和32a一相一零220v漏电保护器,三级箱配置是20a一相一零220v漏电保护器。为什么只要一漏电全是我们一级箱跳呢。高手回答。怎么解决呢

一级箱的漏电开关漏电保护值选的不对,偏少了,应该300~500MA,为什么二级三级不跳呢?我来简单说一下吧,比如二级箱有5台,三级箱也有5台,而三级箱每条线路都有15MA的漏电电流,但还没有到所保护的30MA,所以三级箱没有跳,而到达二级箱的时候漏电电流集合起来是15*5=75MA,二级的漏电整定值是100MA,没有达到所保护的100MA,所以也不跳,再汇集到一级箱了,75MA*5=375MA,已经超过一级所整定的漏电保护值的300MA所以跳闸
解决就是检查线路是否有线路或机器有漏电现象,如果没有的话那就该调整一级箱的漏电保护值,注意:如没有检查线路或机器有没有漏电之前切勿盲目改大保护值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-09
漏电保护器漏电动作电流(不是漏电保护器的额定电流)参数可能不匹配。
第2个回答  2012-10-09
用错了吧!400A的用300-500MA的。200的用100ma的。63a的用30ma的。
第3个回答  2020-07-16
你这样的回答也不对,又不是每条线路都跳闸,只有一个设备漏电跳一级箱你怎么解释