地下框架梁(DKL)与独立基础(Djj)和墙柱锚固问题

地下框架梁(DKL)设计图纸上标记的只入独立基础,但是未标明锚入框架柱(KL)或剪力墙构暗柱(GAZ),那么梁钢筋是不是只需锚入独立基础就行了?还是一定要锚入框架柱或者剪力墙柱里呢?

必须锚入框架柱,或者剪力墙柱
首先看地框梁的顶面标高,和独基顶面是不是在同一标高
一,如果地框梁标高高于独基顶,那么肯定是锚入框架柱
二,地梁顶和独基顶在同一标高上,也要锚入框架柱,因为DKL也属于框架梁,不是地基梁,框架梁与框架柱组成同一框架体系,传力体系是梁—柱—基础,由框架柱将力传递至基础。
三,只有地基梁以基础形式存在时,直接受地基反力,那可以锚入独基承台,那样的话,地基梁底标高平于独基底标高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-01
地下框架梁(DKL)设计图纸上标记的只入独立基础,但是未标明锚入框架柱(KL)或剪力墙构暗柱(GAZ),那么梁钢筋是只需锚入独立基础就行;不一定要锚入框架柱或者剪力墙柱里本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-01
地框梁一般直锚入基础